Цитата(kozanova @ 8.7.2015, 15:01)

да, действительно. нормы распространяются на насосные.
но, экспертиза требует этот приямок: "Указать мероприятия от затопления и повреждения водомерного узла". я так понимаю это и есть этот приямок.
Я заложила приямок. Стадия П давно пройдена.
какой Ду счетчика?
можете в качестве "мер" указать установку клапана с электроприводом , типа Аквасторож, Нептун и т.д. которые срабатывают при наличии воды на датчике, Аквасторож может и на батарейках работать , важно при отключении электричества. клапаны обычно бытовых диаметров. на крайний случай можно найти Ду32.
А лучше:
если приямок низкий - можно ставить автоматику из трехэлектродного датчика уровня, который будет включать насос. типа наших САУ-М. будет принудительно вкл/откл насос по уровню, который зададите.
если есть возможность, обеспечьте насос постоянным независимым питанием. был случай в садике. электричество отключилось, вода поступала в емкость исходной воды. механического поплавка не было (вода грязная, забивало все мелкие трубопроводы), электропривод с шаровым клапаном не сработал, дренажник тоже молчал. затопило подвал, оборудование ушло под воду на 30 см.