kozanova
Конструктора не предусмотрели приямок в водомерном узле детского сада, плита уже залита. Теперь они говорят, что, всё что они могут сделать, это выдолбить приямок максимум 300 мм высотой.
Я заложила насос Вило погружной. В нормах приямок должен быть не менее 500 мм высотой. Вот теперь не знаю, что делать (
SV_vrn
начнем с основного - в каких нормах вы прочитали, что приямок вообще ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен в ВУ?
kozanova
да, действительно. нормы распространяются на насосные.
но, экспертиза требует этот приямок: "Указать мероприятия от затопления и повреждения водомерного узла". я так понимаю это и есть этот приямок.
Я заложила приямок. Стадия П давно пройдена.


Skorpion
kozanova, а вы расположили водомерный узел в подвале?
ssk
экспертиза требует и Стадия П давно пройдена друг с другом не вяжутся вроде. Во-первых, на какой пункт какого документа сослалась экспертиза? Во-вторых, откуда вода в водомерном узле: из труб водоснабжения, из труб канализации, которые проходят под потолком, а может верховодка просочится?
nick2
Цитата(kozanova @ 8.7.2015, 15:01) *
да, действительно. нормы распространяются на насосные.
но, экспертиза требует этот приямок: "Указать мероприятия от затопления и повреждения водомерного узла". я так понимаю это и есть этот приямок.
Я заложила приямок. Стадия П давно пройдена.

какой Ду счетчика?
можете в качестве "мер" указать установку клапана с электроприводом , типа Аквасторож, Нептун и т.д. которые срабатывают при наличии воды на датчике, Аквасторож может и на батарейках работать , важно при отключении электричества. клапаны обычно бытовых диаметров. на крайний случай можно найти Ду32.
А лучше:
если приямок низкий - можно ставить автоматику из трехэлектродного датчика уровня, который будет включать насос. типа наших САУ-М. будет принудительно вкл/откл насос по уровню, который зададите.
если есть возможность, обеспечьте насос постоянным независимым питанием. был случай в садике. электричество отключилось, вода поступала в емкость исходной воды. механического поплавка не было (вода грязная, забивало все мелкие трубопроводы), электропривод с шаровым клапаном не сработал, дренажник тоже молчал. затопило подвал, оборудование ушло под воду на 30 см.
J. Antonio
Впервые слышу про требования наличия приямка в водомерном узле, обычно только в насосных и ИТП. Приямок сделать не проблема, даже при залитой плите выдолбить и также залить бетоном с гидроизоляцией, было бы желание