Цитата(Евгений Буш @ 10.7.2015, 23:21) 

Вопросы
1. Выделить конвективную часть в отдельный контур весьма проблематично, промывать надо и экраны.
Почему грешите на конвективную часть, а не на экраны, делали вырезки, если не делали надо сделать и не опасаться этого
Почему сульфаминовая кислота, доступность, условие заказчика, или что иное? В конвективной части обычно присутствуют 
оксиды железа, а не карбонаты и гидрокарбонаты, поэтому сульфаминка мало поможет
Делаю это так, внешний осмотр- знакомство со схемой и эксплуатационными журналами(включая водоподготовку)-
 вырезки (желательно), -анализ накипи - составление программы промывки с обоснованием выбранной технологии, 
расчетом необходимого расхода реагентов, выбора насоса, разработка мероприятий по ТБ- сама промывка- пуск в эксплуатацию
Это вкратце
Естественно, если промывать, то уже полностью. Вырезки делали, вот фото...труба 28 залазили видеоскопом - 
А что кроме этой кислоты еще можно? 