Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как сделать промывку КВ-ГМ-23,26-150(П)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
NAIL090
Здравствуйте, если есть товарищи, которые могут подсказать, буду благодарен.
Что имеем: Псковский котел КВ-ГМ-23,26-150(П) у которого гидравлическое сопротивление выросло с паспортных 0,4 кгс/см2 до 1,8 кгс/см2 за 8 лет эксплуатации. Забита отложениями конвективная часть котла (труба 28х3). Нужно сделать хим.промывку котла сульфаминовой кислотой. Как лучше это сделать??? Схему циркуляции прилагаю.
Евгений Буш
Вопросы
1. Выделить конвективную часть в отдельный контур весьма проблематично, промывать надо и экраны.
Почему грешите на конвективную часть, а не на экраны, делали вырезки, если не делали надо сделать и не опасаться этого
Почему сульфаминовая кислота, доступность, условие заказчика, или что иное? В конвективной части обычно присутствуют
оксиды железа, а не карбонаты и гидрокарбонаты, поэтому сульфаминка мало поможет

Делаю это так, внешний осмотр- знакомство со схемой и эксплуатационными журналами(включая водоподготовку)-
вырезки (желательно), -анализ накипи - составление программы промывки с обоснованием выбранной технологии,
расчетом необходимого расхода реагентов, выбора насоса, разработка мероприятий по ТБ- сама промывка- пуск в эксплуатацию
Это вкратце
NAIL090
Цитата(Евгений Буш @ 10.7.2015, 23:21) *
Вопросы
1. Выделить конвективную часть в отдельный контур весьма проблематично, промывать надо и экраны.
Почему грешите на конвективную часть, а не на экраны, делали вырезки, если не делали надо сделать и не опасаться этого
Почему сульфаминовая кислота, доступность, условие заказчика, или что иное? В конвективной части обычно присутствуют
оксиды железа, а не карбонаты и гидрокарбонаты, поэтому сульфаминка мало поможет

Делаю это так, внешний осмотр- знакомство со схемой и эксплуатационными журналами(включая водоподготовку)-
вырезки (желательно), -анализ накипи - составление программы промывки с обоснованием выбранной технологии,
расчетом необходимого расхода реагентов, выбора насоса, разработка мероприятий по ТБ- сама промывка- пуск в эксплуатацию
Это вкратце

Естественно, если промывать, то уже полностью. Вырезки делали, вот фото...труба 28 залазили видеоскопом -
А что кроме этой кислоты еще можно?





Евгений Буш
Цитата
А что кроме этой кислоты еще можно?

Да много чего, но эффективнее всего игибированная соляная кислота, не менее важно попасть в коридор скоростей
циркуляции в отдельной трубе от 0,6 до 1,5 м/сек., чтобы с одной стороны избежать шламовывх завалов и с другой
удержать в допустимых нормативах скорость коррозии, на эти параметры подбирается насос. Температура раствора
до 60 с.