Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Водомерный узел (актуально для СПБ)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
kozanova
Уважаемые коллеги. Проектирую служебное здание военного комплекса. 2 ввода водопровода 80 диаметр. не могу подобрать водомерный узел по альбому ЦИРВ. Система объединенная хоз.-питьевой - противопожарный водопровод. Посчитала счетчик: на хоз.-питье получается д40, но пожар он уже не пропустит. Если брать д50, то пожар пропускает. Но я беру листы 30,31, а там на пожарно-резервной линии стоит счетчик. По факту - 2 счетчика. Я не совсем понимаю специфику, как мне подобрать счетчик конкретно в данной ситуации.
Максим
На хозпитьевой линии (нижняя) счетчик ду 40, на пожарно-резервной (верхняя) счетчик ду 50.
J. Antonio
Можно поставить комбинированный счётчик и проверить его на пропуск противопожарного расхода, либо турбинный Sensus серии Meistream Plus, он с большим диапазоном измерения и высокой чувствительностью. На обводной линии для пропуска противопожарного расхода обычно ставят запорную арматуру с электроприводом
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.