engener2010
Добрый день! Подскажите какая может быть максимальная длина пож.рукава для заполнения пож.резервуара? СНиП 2.04.02-84 п.9.31 гласит "Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам длиной до 250 м, а по согласованию с органами Государственного пожарного надзора - длиной до 500 м." А вот СП 8.13130.2009 п.9.12 говорит "Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и искусственных водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам." Получается что длина пож. рукавов для заполнения пож.резервуаров в СП 8.13130.2009 не регламентируется?
Ferdipendoz
Впрямую - нет. Посчитайте по расходу и диаметру рукава потери по длине, и зная свой напор в точке подключения, определите максимальную протяжённость рукавной линии
Serg Ivanov
Цитата(Ferdipendoz @ 10.7.2015, 12:04) *
Впрямую - нет. Посчитайте по расходу и диаметру рукава потери по длине, и зная свой напор в точке подключения, определите максимальную протяжённость рукавной линии

И геометрический перепад не забудьте. Занятный расчёт будет если уклон - к резервуару. rolleyes.gif
Лучше бы переписали СНиП один к одному. СНиП менять на СП - только портить.