Полная версия этой страницы:
Размещение пожарных шкафов
Доброго времени суток всем!
Уважаемые специалисты,
будьте добры, помогите советом.
Ситуация:
Жилое здание 14 этажей.
Первые 2 этажа - двух ярусные квартиры с отдельным входом, с улицы, не совмещённые с общим коридором.
С 3-го этажа и выше - классическая планировка этажа жилого здания с общим коридором, лифтовым холлом и т.д.
Здание высотой 44 м. Необходимо устройство пожаротушения в 2 струи.
С 3-го по 14 этаж - понятно: по два пожарных шкафа в коридоре.
Вопрос:
Что делать с первыми двумя этажами, в которых квартиры отделены от общих коридоров?
Ставить в каждую квартиру по два пожарных шкафа?
fantomas_1954
16.7.2015, 17:41
Если эти квартиры отделены от остальной части здания противопожарными стенами и представляют собой отдельный пожарный отсек, то ПК в них ставить вообще не нужно. В остальных случаях- требования как для всего дома- 2 струи
Благодарю за чёткий и ясный ответ, уважаемый Фантомас.
т.е. если не отьделены в отдельный пож отсек, то ПК в каждую квартиру ставить?
Консультировался с архитектором. Не отделены могут быть только в случае, если есть дверь в коридор. А если есть дверь в коридор, то это классический случай с пожшкафом в коридоре.
Я думаю шкафов достаточно, не стоит переживать по этому поводу.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.