Добрый день.
Существует котельная, заказчик хочет гидравлическую обвязку и у него есть интересное требование: не хочет он расширительных баков, хочет, чтобы лишнее давление стравливалось через клапан, а потом добиралось подпиткой, в случае падения. Так вот интересный вопрос - давление-то я легко могу прикинуть, требуемое, а вот Ду... Как расход через клапан такой посчитать, вообще?
Hiro Nakamura
19.7.2015, 19:03
Воспользуйтесь поиском, была тема где подробно все по вопросу подбора клапанов.
СП 89. 13330.2012
18
10.16. Расчет пропускной способности и количества предохранительных устройств
на котлах и вспомогательном оборудовании должны определяться в соответствии с
требованиями ПБ 10-574-03.
Поставка предохранительных устройств должна производиться изготовителями
оборудования.
При установке в котельных нескольких водогрейных котлов без барабанов вместо
предохранительных устройств, на котлах допускается установка двух предохранительных
устройств диаметром не менее 50 мм на сборном трубопроводе от котлов.
Диаметр каждого предохранительного устройства принимается из расчета для
котла наибольшей производительности и определяется по формулам:
при установке котлов с естественной циркуляцией
6,96Q
d = ------------ ; (10,1)
106nh(десять в шестой степени)
при установке котлов с принудительной циркуляцией
3,48Q
d = ----------- ; (10.2)
106 nh(десять в шестой степени)
В формулах (10.1) и (10.2):
d - диаметр проходного сечения устройства, см;
Q - максимальная тепловая мощность котла, Вт;
n - количество предохранительных устройств, шт.;
h - высота подъема устройства, см.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,