Подскажите, в медицинском комплексе аппараты МРТ – 250кВт всего 3 шт, выбираю трансформаторы, как учитывать нагрузку, с коэффициентом “1” ? Где можно прочитать про это ?
straus
Цитата(st520 @ 21.7.2015, 19:10) *
Подскажите, в медицинском комплексе аппараты МРТ – 250кВт всего 3 шт, выбираю трансформаторы, как учитывать нагрузку, с коэффициентом “1” ? Где можно прочитать про это ?

В аппаратах МРТ со сверхпроводящим магнитом постоянно не выключаясь работает криогенная установка. Отключение - аварийная ситуация, происходит аварийный сброс газа в атмосферу. Запуск по-новой в работу - тот ещё геморрой, с закачкой новой порции жидкого гелия сверхнизкой температуры и поднятием поля. Но вот 250кВт - что-то многовато.

МРТ с постоянными магнитами криогенную установку не используют.
st520
Вы правы, это я ошибся 4-ре по 100кВт у меня, и даже посмотрев внимательно нашел ответ на свой вопрос, всего 40кВт продолжительная мощность. Спасибо.