tele
Есть задание построить паропровод от котельной Е 1/9 до озера длина 1200 метров диаметр 89 мм . Интересует дойдет ли пар до озера и какое нужно будет поддерживать давление Подскажите с чего начинать расчет?
gilepp
Если имеете в виду какие потери давления будут на данном участке, то надо знать давление пара на выходе котла и в идеале знать требуемый расход пара.
пананан
Spirax в помощь
www2.spiraxsarco.com/ru/steam-academy/calculators/pipes/sizing-new-pipes.asp

tele
Параметры пара можно считать как у Е1/9 8кг/см2 1т/ч. Хотелось бы узнать сконденсируется он или нет?
пананан
Ну, на таком длинном участке что-то обязательно сконденсируется... Все от теплоизоляции зависит. Поищите у Spirax. У них и на это был калькулятор (кол-во конденсата в зависимости от теплоизолции)
gilepp
При транспортировке пара, неизбежно часть его конденсируется за счет теплопотерь, величина которых зависит от наличия теплоизоляции и ее свойств, параметров окр среды.
Ду80, 1200м, -25гр.С на улице, пар 9 бар изб., теплоизоляция Rockwool, 50 мм, ветра нет
157 кг/ч конденсата при непрерывной эксплуатации.
На пуске при разогреве например за 20 мин. образуется около 450 кг конденсата при тех же условиях.
Этот конденсат необходимо отводить в авт. режиме конденсатоотводчиками на всей длине.
Лыткин
Цитата(gilepp @ 22.7.2015, 18:12) *
При транспортировке пара, неизбежно часть его конденсируется за счет теплопотерь, величина которых зависит от наличия теплоизоляции и ее свойств, параметров окр среды.
Ду80, 1200м, -25гр.С на улице, пар 9 бар изб., теплоизоляция Rockwool, 50 мм, ветра нет
157 кг/ч конденсата при непрерывной эксплуатации.
На пуске при разогреве например за 20 мин. образуется около 450 кг конденсата при тех же условиях.
Этот конденсат необходимо отводить в авт. режиме конденсатоотводчиками на всей длине.

В начале 60-х годов считалось, что транспортировка насыщенного пара на расстояние более 500 м, экономически нецелесообразна.
gilepp
Все нужно считать. Бывает что и на 100 метров нецелесообразно. Условия у всех разные.
Многие до сих пор считают что, регулярные гидроудары в пароконденсатной системе - это нормально: " - я 30 лет в теплоэнергетике, что ты мне тут рассказываешь...".
proff28
А для чего пар? Озеро греть smile.gif ? А вообще у меня в конце 80-х была ситуация похожая - предприятие ликвидировало свои паровые котлы Ланкаширского типа (дореволюционные smile.gif ) протянули паропровод Ду 80 длиной 1500 м от нашей котельной (2 котла ДКВР 4-13) с спускниками, без конденсатоотводчиков и... началось helpsmilie.gif под бодрый перестук (практически постоянный) гидроударов, четверть пара в конденсат, а так как они этим паром варили корень солодки, то результат был... sport_boxing.gif приличных слов нет.
gilepp
Протяженные паропроводы - это не новость. Перестук из-за обводнения конденсатом и это означает, что паропровод плохо дренировался, только и всего. Что значит много конденсировалось ? Если расход пара сопоставим с теплопотерями, то да, половина теряется. Поэтому и нужно знать нагрузку, чтобы понимать что будет, что плохо, а что хорошо.