Всем добрый день!
Коллеги, самого мимо такого пока проносило, но один товарищ нарвался. Теплосеть проложена подземно в горном районе, собственно трасса идет еще в осадочном чехле, а колодцы попадают в скалу (профиль не видел, но камеры хотя бы по возможности можно выдернуть из земли). По СП 124 слив на пол камеры запрещен, но колодец выходит в скалу, метра на 1,5-2. Какие тут варианты существуют, чтобы и требования безопасности не нарушить скалу не разбирать.
 
 
 
 
  Делать колодец рядом или там где это возможно, спуск по трубам туда. А оттуда уже или в ливневую или откачивать автопомпой.
 
 
 
 
  Ну я посоветовал в один котлован с камерой колодец вставлять но скала у нас в области и неразъемная встречается. Не взрывать же эту фигню. Хотя в таких случаях надо надземно шлепать по уму
 
 
 
 
  Цитата(К.Д. @ 24.7.2015, 19:48) 

Ну я посоветовал в один котлован с камерой колодец вставлять но скала у нас в области и неразъемная встречается. Не взрывать же эту фигню. Хотя в таких случаях надо надземно шлепать по уму
Ну видимо надземная прокладка светит