В УК перешел новый жилой дом с бойлером ГВС 2-х ступенчатый со смешанной схемой. Т.гр. 150/70 со срезкой на 120.
Но греющая вода движется параллельно, в одном направлении, с нагреваемой среде. Чтобы переделать денег на доме как обычно не хватает и жители против траты на теплоузел, так как вода в доме идет отлично и даже летом, когда на вводе 66 град. бойлер выдает 60 град.
В СП 41-101-95 пункт 4.3 требует исправить на противоток. Вопрос можно ли узаконить данную схему или деваться некуда. Ведь в разной литературе рассматривают как минимум 3 схемы потоков, а реализовывать почему то нельзя.