Цитата(vladi @ 23.10.2015, 21:54)

Для котельной согласно норм нужна общеобменная вентиляция, аварийная не требуется. Аварийная вентиляция нужна для помещений, в которых при аварии возможно внезапное поступление большого количества вредных или горючих газов Также аварийная вентиляция может быть необходима по требованиям технологии производства.
Если бы у Вас были помещения по перекачке СУГ (компрессорные и насосные станции), то аварийная вентиляция потребовалась бы.
При разрыве трубопровода как раз будет внезапное поступление большего количества газа в помещение. На этот случай в СМП4.13130 ( с изменениями) предусмотрено:
«При проектировании котельных залов следует предусматривать:
а) датчики довзрывоопасных концентраций на горючие газы (при использо-вании котлов, работающих на газовом топливе), на пары горючих жидкостей (при использовании котлов, работающих на жидком топливе), выдающие световой и звуковой сигналы, отключающие подачу топлива, включающие аварийную венти-ляцию и аварийное освещение во взрывозащищённом исполнении при достиже-нии загазованности, равной 0,1 нижнего концентрационного предела распростра-нения пламени (НКПР);
б) приточно-вытяжную вентиляцию, обеспечивающую не менее чем одно-кратный воздухообмен (без учёта воздуха, необходимого для горения) и аварий-ную вентиляцию, обеспечивающую недостижение содержания паров жидкого топ-лива или газа в помещении более 0,5 НКПР;
в) автоматическую пожарную сигнализацию, выдающую световой и звуко-вой сигналы и отключающую общую линию подачи топлива в помещение (при ис-пользовании котлов с камерными топками работающими на газообразном, жидком и твёрдом топливе в пылевидном состоянии);
г) аварийное освещение бесперебойного электроснабжения, автоматически включающуюся при обнаружении загазованности или прекращении основного электроснабжения;
д) легкосбрасываемые ограждающие конструкции;
е) электрооборудование во взрывобезопасном исполнении;
ж) локальное пожаротушение, размещённое возле расходного топливного бака и на участке размещения твёрдого топлива в соответствии с требованиями СП 5.13130.».