Цитата
...для выравнивания поля скоростей, набегающего на воздухораздающую поверхность, наиболее простым и эффективным приёмом является установка рассекателя в виде перфорированного листа на определённом расстоянии от ВР.
Действие этого рассекателя не зависит от скорости потока, а только от коэффициента живого сечения (Кж.с.) поверхности. Чем меньше Кж.с., тем выше степень выравнивания потока по фронту, но при достижении определённого критического значения местного сопротивления ( ζ ) за перфорированной поверхностью возникает зона эжекции, и это может привести к новой неравномерности. По литературным источникам критическое значение ζ=2 и это соответствует Кж.с.=0,6.
Действие этого рассекателя не зависит от скорости потока, а только от коэффициента живого сечения (Кж.с.) поверхности. Чем меньше Кж.с., тем выше степень выравнивания потока по фронту, но при достижении определённого критического значения местного сопротивления ( ζ ) за перфорированной поверхностью возникает зона эжекции, и это может привести к новой неравномерности. По литературным источникам критическое значение ζ=2 и это соответствует Кж.с.=0,6.
Если я правильно понял, то получается, что коэффициент живого сечения должен быть больше 0,6?
Но в фирменных камерах статического давления (на которые нет денег на этом объекте) этот перфорированный лист явно с меньшим коэффициент живого сечения.
Не подскажете, какой перфорированный лист нужен?
И вообще, есть ли смысл в перфорированном листе, когда адаптер для подключения квадратных диффузоров должен быть минимального размера. Минимально возможные у меня расстояния показаны на чертеже: