Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция компрессорной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
Андрей111
Подскажите, кто знает как правильно посчитать воздухообмен для теплого периода (t=27,4) в компрессорной и до каких пределов нагреется температура в помещении, работают 5 компрессоров по 50 кВт, 22 ч. в сутки, рабочая температура компрессора 80С.
1стена S=8.7m2 ППУ 60мм
2стена S=8.7m2 ППУ 60мм
3стена S=19.2m2 ППУ 60мм
4стена S=19.2m2 кирпичная кладка 300мм
потолок-крыша S=28.8m2 ППУ60мм
Стены 1-3 граничат с улицей, 4-с помещением с температурой 16 С. helpsmilie.gif
Размер дверного проема 2000*1200
Вентиляции и кондиционирования нет.Как добиться температуры не выше 30-35С,без охлаждения воздуха.
Я только приступил к работе после института, а тут такая задача подскажите может где-нибудь можно прочитать про вентиляцию в компрессорных.
Заранее спасибо всем кто ответит.
Dr_Brown
Принимаешь 10 кр. воздухообмен.

Если будешь считать по теплоизбыткам (вредность) получится большой расход.

Делаешь обычную вытяжку, решётки размещаешь равномерно по всему помещению. Приток через переточную решетку в дверях, размер посчитаешь по расходу.

В проекте говоришь что считал по теплоизбыткам.

Всё нормально работает, проверено.
CAM
Если Вы имеете ввиду компрессорную от центральной холодильной машины, то количество тепловыделений зависит от типа копрессора. расчет тепловыделений от компрессоров можно посмотреть на сайтк Beetzer.
Андрей111
НАСКОЛЬКО Я ЗНАЮ ПЕРЕТОЧНЫЕ РЕШЕТКИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА МЕЖДУ ПОМЕЩЕНИЯМИ,А МНЕ НУЖНО ОТВОДИТЬ НАГРЕТЫЙ ВОЗДУХ НА УЛИЦУ.
СПАСИБО ЗА ЛЮБОЙ СОВЕТ ПО ТЕМЕ.
Dr_Brown
Цитата(Андрей111 @ Nov 29 2005, 16:41 )
НАСКОЛЬКО Я ЗНАЮ ПЕРЕТОЧНЫЕ РЕШЕТКИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА МЕЖДУ ПОМЕЩЕНИЯМИ,А МНЕ НУЖНО ОТВОДИТЬ НАГРЕТЫЙ ВОЗДУХ НА УЛИЦУ.
СПАСИБО ЗА ЛЮБОЙ СОВЕТ ПО ТЕМЕ.


Ну ты же вытяжку сделаешь - вот тебе и на улицу выброс. А приток откуда ?
Из коридора пусть забирает естевственным путём, через решётку, например в двери.
Вытяжка будет работать, а через решетку забор будет идти.
Смотри мой пример.
Igor Barishpolets
При температуре воздуха снаружи + 28 градС, в помещении не более 35 градС и теплопритоках около 180 кВт требуется воздухообмен в пределах 100000 м3/ч!!!
Андрей111
После последнего сообщения даже и не знаю что и думать, я пересчитал тепловыделения от оборудования по Богословскому у меня получилось по14.64 кВт от 1 компрессора может ли это соответствовать действительности.При таких тепловыделениях 10кр. воздухообмена достаточно-ли будет. Хотелось бы узнать откуда 180кВт
Спасибо что откликаетесь
dron
Уважаемый, вот волшебная формула, посчитайте сами какой вам требуется воздухообмен:

L = Q/(0,335*dT), м3/ч


где Q - тепловыделения, Вт
dT - разница темпратур между удаляемым и приточным воздухом (в вашем случае можно принять 35-28=7 градусов)

Температуру наружного воздуха по СНиП 2.04.05-91 надо было принимать по параметрам А. Какую сейчас надо принимать - не знаю, из нового снипа приложение с параметрами наружного воздуха исключили.
Dr_Brown
Цитата(dron @ Nov 30 2005, 11:03 )
Уважаемый, вот волшебная формула, посчитайте сами какой вам требуется воздухообмен:

L = Q/(0,335*dT), м3/ч


где Q - тепловыделения, Вт
      dT - разница темпратур между удаляемым и приточным воздухом (в вашем случае можно принять 35-28=7 градусов)

Температуру наружного воздуха по СНиП 2.04.05-91 надо было принимать по параметрам А. Какую сейчас надо принимать - не знаю, из нового снипа приложение с параметрами наружного воздуха исключили.

Чисто для повышения самообразования, а из чего складывается коэффициент - 0,335 ?

Да у него если считать по Вашей формуле расход получится 31 215 м3/ч. Ну давайте ещё поставим приточно-вытяжную установку VTS-CLIMA (например) теперь посчитайте сколько заказчику ободётся такая вентиляция компрессорной ???? tomato.gif
Kks
L=3.6Q/(c*dt), где с=1,2 * СНиП 41-01-2003 прил Л
3,6/1,2=> L=3Q/dt или 1/3=0,333=> L=Q/(0.333dt)
ДОлька
Уважаемый Dron, не томите, поделитесь с народом, что за 0,335 !? ohmy.gif
dron
Упростил немного.

Q=0,278*Cp*G*dT, Вт

Q - количество теплоты которое способен ассимилировать (либо отдать) воздух, Вт
dT - разница темпратур между удаляемым и приточным воздухом, град С
Cp - теплоемкость воздуха (Ср=1,005 кДж/кг*град С)
G - расход воздуха, кг/ч (G=1,2*L, 1,2-плотность воздуха, кг/м3, L - расход в м3/ч)
0,278 - выплывает при переводе кДж/ч получающихся в правой части в Дж/с он же Вт

Подставляйте все численные значения:

Q=0,278*1,005*1,2*L*dT, Вт

Q=0,335*L*dT, Вт
Андрей111
На сайте "Битцер" приводится формула расчета тепловой эмиссии компрессоров считая по ней у меня получается 1782кВт от каждого из компрессоров, но мне кажется она довольна упрощена, пересчитав тепловыделения от оборудования по Богословскому у меня получилось 14.64кВт от 1 компрессора могут ли быть такие тепловыделения blink.gif
dron
Цитата(Dr_Brown @ Dec 1 2005, 13:24 )
Да у него если считать по Вашей формуле расход получится 31 215 м3/ч. Ну давайте ещё поставим приточно-вытяжную установку VTS-CLIMA (например) теперь посчитайте сколько заказчику ободётся такая вентиляция компрессорной ???? tomato.gif

А что Вы предлагаете? Брать 10 крат? Как правило, магическая цифра в 10 крат используется когда не знаешь как правильно сделать расчет, или лень его делать (100 Вт/м2, 35 Вт/м3 из той же оперы)

Если получается по расчету расход 31215 м3/ч значит такой воздухообмен и надо обеспечить. Приточку делать не обязательно, поставьте 2 осевых вентилятора на вытяжку по 16000 м3/ч каждый и поставьте преточные решетки в стену, для притока свежего воздуха, главное размеры правильно расчитайте, одна решетка 200х100 взятая наобум не прокатит. На вентиляторы лучше поставить термостат, чтобы отключал их зимой при достижении в помещении нижней границы температуры. Дешево и сердито. Гарантия эффективности - 100%.
dron
Цитата(Андрей111 @ Dec 1 2005, 14:05 )
На сайте "Битцер" приводится формула расчета тепловой эмиссии компрессоров считая по ней у меня получается 1782кВт от каждого из компрессоров, но мне кажется она довольна упрощена, пересчитав тепловыделения от оборудования по Богословскому у меня получилось 14.64кВт от 1 компрессора могут ли быть такие тепловыделения blink.gif

Зря вы Богословскому не доверяете biggrin.gif К тому же разница между "Битцером" и Богословсим небольшая. Если сомневаетесь, возьмите большие тепловыделения. Но мне цифра 14,64 кВт кажется более чем правдоподобной, даже с "запасом" wink.gif
Dr_Brown
Цитата(dron @ Dec 1 2005, 14:09 )
Цитата(Dr_Brown @ Dec 1 2005, 13:24 )

Да у него если считать по Вашей формуле расход получится 31 215 м3/ч. Ну давайте ещё поставим приточно-вытяжную установку VTS-CLIMA (например) теперь посчитайте сколько заказчику ободётся такая вентиляция компрессорной ???? tomato.gif

А что Вы предлагаете? Брать 10 крат? Как правило, магическая цифра в 10 крат используется когда не знаешь как правильно сделать расчет, или лень его делать (100 Вт/м2, 35 Вт/м3 из той же оперы)

Если получается по расчету расход 31215 м3/ч значит такой воздухообмен и надо обеспечить. Приточку делать не обязательно, поставьте 2 осевых вентилятора на вытяжку по 16000 м3/ч каждый и поставьте преточные решетки в стену, для притока свежего воздуха, главное размеры правильно расчитайте, одна решетка 200х100 взятая наобум не прокатит. На вентиляторы лучше поставить термостат, чтобы отключал их зимой при достижении в помещении нижней границы температуры. Дешево и сердито. Гарантия эффективности - 100%.

Осевые вентиляторы на такой расход, будут диаметром как минимум 1000 мм.
А, предоставляется ли выбить в стене два отверстия по диаметру 1 м ??? Да ещё и на переточки ???
Стену нафиг развалите. А если она несущая ?
Тогда уже при таких отверстиях можно и естевственную вентиляцию запроектировать tomato.gif
Заглянул
А может их вооще на улице под навесом поставить ?
Валенок
Мне вот интересно, а если есть большой источник выделения пыли в цеху,
пдк в цеху тоже общеобменкой доганяется ?
На больших кухнях температура вытяжки от зонтов тоже кажется не равна
средней по помещению.
Я провел всего лишь аналогию.
Чего вглубь копать ? Мона предложить другие варианты ? Например возможность водяного охлаждения ?
Личное мнение : температура в помещении ограничена не для людей, а для возможности
теплоотвода с компрессоров, будет выше -> затруднится теплотвод -> перегреются компрессоры. Значит надо интесифицировать теплоотдачу с поверхности компрессоров
-> превратить их из радиаторов в конвекторы, например прямым обдувом.
Если при свободной конвекции теплоотдача с каждого почти 15кВт ( Тпов +80, Твн +35, см.выше), то при принудительной конвекции обдувать можно и +60 (! не считал),
А откинуть +60 на улицу даже летом не проблема. А если так уж надо +35
сделать , превратить компрессор в канальный калорифер -> засунуть его в воздуховод
(соорудить кожух) и прямотоком с улицы на улицу, частичный забор (до вентилятора) и cброс ( после вентилятора и компрессора ) отводами с заслонками в помещение( получилась рециркуляция с подмесом ) И можно даже
немного заавтоматизировать процесс поддержания темп-ры в помещении.
а имея на улице даже +27, воздуха потребуется меньше чем при естественой
вентиляции в разы. А кожух тоже можно ППУ обложить, тогда воще почти как на улице
можно сделать ( соседнее помещении с +16 и кирпичом в 300мм может компенсировать частично некоторые теплоизбытки )

Во наплел ...
CAM
По поводу расчета:
при работе компрессора тепловыделения возможны от двигателя и металлических поверхностей в которых происходит сжатие хладогента (воздуха) и основными тепловыделениями получаються, тепловыделения от двигателя, а если кмпрессор герметик то и тепловыделений от двигателя и нет, получаются только от нагретой поверхности компрессора, а их площадь не очнь большая, хоть и температура приличная.
Валенок
Так какая разница какая площадь и что от чего именно происходит теплоотдача ?
При высказанных выше условиях с вн.темп-рой +35 для этого чего-то
устанавливается такой термобаланс ( внут_тепловыделения_чего-то = теплоотдаче_через_поверхность) при котором температура поверхности не превышает
максимальную рабочую температуру (+80) в условиях свободной конвекции.
Если направленно обдувать эти пов-ти, то внутри можно и повысить температуру,
не перегревая компрессоры, и при этом естественная вентиляция самого помещения
будет еще лучше.А принудительная и подавно. А расход значительно меньше.
( но по деньгам не считал )
В предыдущем посте перемудрил.( ночь немудренее утра )
Предлагаю небольшие осевики для обдува горячих пов-тей, тогда воздухообмен
самого помещения
не превысит десяти тысяч. В помещении будет жарко - ну и что ?
CAM
Если вы будете обдувать компрессоры и не понижать температуру в помещении компрессорной, то рано или поздно у Вас температура поднимиться до предельной и компрессор встанет и обдувайте его на здоровье воздухом с температурой+35. А если Вам всеравно какой вентилятор там будет стоять и сколько электричества он будет есть конечно необязательно принимать во внимание какая площадь нагретой поверхности и какой мощноси двигатель компрессора, тогда конечно лучше взять 10 кратностей ,а лучше побольше чтобы навернека. В такой ситуации поставьте несколько вентиляторов, датчик температуры и сделайте так, чтобы вентиляторы включались не все вместе, а по мере нарастания температуры в комрессорной, тогда может заказчик и не разориться оплачивая счета на электричество.
dron
Вспомнил случай из жизни – пришел мужик, надо было ему посчитать вентиляцию для серверной (или не серверной, в общем там был большой шкаф с большим количеством каких-то блоков на каждом из которых был установлен свой маленький кулер).
Прикинул быстро тепловыделения, определил воздухообмен. Вот результат, показываю: нужен такой-то вентилятор. На мою беду мужик это пред приходом ко мне почитал каких-то книжек и начал мне компостировать мозги своими придумками. Идея сводилась к тому чтобы организовать вытяжку гибкими шлангами от каждого кулера, и посчитать на сколько при этом снизится расход общеобменной вентиляции (который в общем-то и так был небольшой, что-то в районе 2000-3000 м3/ч). В общем через 2 часа нуднейшей беседы он ушел, видимо решив вообще никакую вентиляцию не делать.
Ну вот не люблю я Самоделкиных с их бредовыми идеями, что поделаешь…

Уважаемый Валенок, зачем велосипед изобретать?

1. В помещении компрессорной кроме самого компрессора иногда и люди бывают, представьте как можно работать при температуре +60 градусов? И при 35 уже не очень приятно себя ощущаешь.
2. Не думаю что компрессор можно облепить кожухом, его врямя от времени надо обслуживать. К тому же в компрессорных обычно не так много места чтобы городить там воздуховоды.
3. Зачем делать 2 системы, одну вытяжную, а одну для обдува компрессоров? Уверен, она получится НЕ ДЕШЕВЛЕ чем просто 2 вытяжных осевых вентилятора с переточными решетками.
4. С чего вы взяли что температура +35 градусов определена из возможности теплоотдачи свободной конвекцией с поверхности компрессора? Не может ли быть других ограничений связанных с этой температурой?
Kks
Кстати как насчет пункта 9,16 снипа 41-01-2003:
"В помещении холодильных установок следует предусматривать общеобменную вентиляцию, рассчитанную на удаление избытков теплоты.

При этом следует предусматривать системы вытяжной вентиляции с механическим побуждением, обеспечивающие не менее:

а) 3 обменов в 1 ч, а при аварии - 5 воздухообменов в 1 ч при применении хладонов;

б) 4 обменов, а при аварии - 11 воздухообменов в 1 ч при применении аммиака."
Насколько я понимаю естественной не обойтись, надо предусматривать аварийную...
ssn
Не так давно проектировал компрессорную станцию сжатого воздздуха с производительностью по воздуху 64000м3/ч... мощность одного компрессора 1600 кВт... Всего 4 компрессора. Даже если принять тепловыделения 3% от мощности, то всё равно много получалось.... Компрессор представляет из себя закрытую коробку. воздух на охлаждение берёт прямо из помещения при помощи крыльчатки, установленной на двигателе (т.е. большие напоры не потянет) Рассматривался вариант решения проблемы общеобменной вентиляцией, однако получались сумашедшие расходы. Потом решили сделать местную вытяжку от каждого компрессора, общеобменный приток и дополнительно обеобменную вытяжку. А приточку сделали с рециркуляуцией в зимнее время (ну не выбрасывать же такое количество тепла просто на улицу)
Честно говоря, как работает не скажу... Ещё не запустили... жду и переживаю smile.gif
что то сумбурдно написалось... но уж как вышло.
CAM
Тоже вспомнился случай, по поводу расчета по кратности.
Приходит клиент и спрашивает какая вентиляция нужна на помещение заданого объема, на вопрос\ а что же там будет он удивленно посмотрел, но все же ответил, что там будет сушилка для белья. Его глаза из удивленных потом превратились в грустные когда я тсал объяснять, что мне надо чтобы посчитать расход. Он пошел собирать данные и больше не вернулся. biggrin.gif
Валенок
Цитата(CAM @ Dec 2 2005, 11:58 )
Если вы будете обдувать компрессоры и не понижать температуру в помещении компрессорной, то рано или поздно у Вас температура поднимиться до предельной и компрессор встанет и обдувайте его на здоровье воздухом с температурой+35. А если Вам всеравно какой вентилятор там будет стоять и сколько электричества он будет есть конечно необязательно принимать во внимание какая площадь нагретой поверхности и какой мощноси двигатель компрессора, тогда конечно лучше взять 10 кратностей ,а лучше побольше чтобы навернека. В такой ситуации поставьте несколько вентиляторов, датчик температуры и сделайте так, чтобы вентиляторы включались не все вместе, а по мере нарастания температуры в комрессорной, тогда может заказчик и не разориться оплачивая счета на электричество.

Уважаемый САМ ! Компрессор встанет не из-за температуры в помещении, а из-за
собственной температуры. Не путайте причину и следствие. Его собственная температура
косвенно зависит от Т помещения. Чем интенсивней теплоотдача от компр. в помещение, тем меньше может быть разница температуры между помещением и компр. Темп-ра
компр. ограничена в +80 значит Т помещения может быть выше. А теперь чтоб
сбросить тепло на улицу потребуется меньше общий воздухообмен. При темпре +42
в помещении потребуется не 32000 а 16000 и т.д.( первая цифра озвучена выше)
А при этом теплоотдача с единицы горячей поверхности должна быть выше всего
на 20%.
Кстати о 10 кратах, насколько я понял обьем помещения там не больше ( предполагаю
потолок 4м, Sпола = Sпотолка, помещение - паралелипипед (забыл как пишется smile.gif )
120м3, ну и какие 10 крат ?
Касаемо электрики - посмотрите мощность самих комрпрессоров. Клиенту копейка
к рублю незаметна будет.



to dron

Насчет самоделкиных : все в первый раз было самоделкой, это вообще философский вопрос.
А что сделал ушедший мужик, вы только предполагаете.

1) Если в помещении будут работать люди постоянно - то и +35 некатит.
А цифра в +60 это всего лишь пример. Можно и +42 (см.выше) Всего на 7гр выше,
а воздухообмен в два раза меньше.

2) Про кожух я уже покаялся. См. мой второй пост в теме.

3) а ТЭО предложений я и не делал. Могет дешевле, а могет и дороже. Даже ответ
на этот вопрос стоит денег. Например я предполагаю что будет дешевле.

4) Насчет температуры в +35. Предположил паспортные ограничения.Это нормальное ограничение для агрегата с внутренними тепловыделениями, но с максимальной температурой. Уточняет пусть Андрей111, также и другие ограничения.


to ssn

Надеюсь идея с МО не подведет. Сообщите потом про результат, если не жалко.
Только не понятно с крыльчаткой - она мимо МО не задует ?
Валенок
Цитата(CAM @ Dec 2 2005, 16:57 )
..Он пошел собирать данные и больше не вернулся. biggrin.gif

Он вернется, у него просто чернила кончились.
Данные записывать. smile.gif
CAM
Я и имел в виду то, что компрессор остановиться из-за своей температуры, а привышать температуру воздуха в компрессорной выше указаной в тех задании может сыграть медвежью услугу. Мало ли, что и вы окажетесь виноватым, а холодильщики довольно серьезно пекуться о своем оборудовании (ни шага в строну, прыжок на месте - провакация.) smile.gif
Аннета
Подскажите пожалуйста. Не знаю с чего начать, компрессорную делаю впервые, прикладываю файлы которые мне прислали. Хотелась бы услышать ваше мнение, и узнать чего там нехватает для начала проектировния. И если у кого есть проект, выложите пожалуйста хотелось бы посмотреть! Всем спасибо.
hotjonny
Картина порадовала!

судя по описанию модуль осушки - это холодильный агрегат,где расположен конденсатор от него?

На мой взгляд, вывел бы вытяжной воздуховод по стене выше уровня кровли.

Для отопления - дежурное радиаторное вполне сойдет.

Отдельные системы на каждый компрессор + приточка на помещение.
Либо без приточки, тогда придется ставить небольшой клапан на всасе перед компрессором. Размер клапана определяется расчетом. Регулирование автоматическое.
nevin
Надо уточнить когда компрессорная будет работать (зимой, летом или круглый год).
Для начала надо посчитать объемы воздуха на охлаждение, а судя по мощности каждого компрессора, объемы будут немаленькие.
Если будет работать зимой, посчитайте тепловые потери помещения. Может получиться так, если осушка работает постоянно, то тепловыделений от нее хватит для обогрева.
От компрессоров воздуховодом на улицу, посчитайте все потери (на приточной решетке и в воздуховоде), если больше 30 Па. то или сечения увеличивайте или вентилятор ставьте (производительность согласуйте с фирмой изготовителем компрессоров), или можно еще вытяжные зонты (но зонты хуже). Над осушкой или зонт или общеобменной вентиляцией.
Но сначала,, т.к. воздуха много, я бы определился с местом установки приточных решеток и куда теплый воздух выбрасывать. И с архитекторами, технологами и заказчиком соглосовал бы.
Ну и само собой автоматизация, общеобменка и дежурное отопление если надо.
vera0504861212@mail.ru
Добрый день! Помогите пожалуйста с расчетом приточно-вытяжной вентиляции в компрессорной. Стоят 2 компрессора модели WP4351. Известно по паспорту что производительность 1=103 нм3/ч,рабочее давление 250 бар. БОЛЬШЕЙ ЧАСТЬЮ интересует вытяжка. Возможно ли ее делать,как местную. И как расчитать L выт.? Заранее спасибо за помощь
Skaramush
Вытяжка на удаление избытков тепла? Тогда в чём проблема? И что понимаете под "местной", организацию местного отсоса?
А если вытяжка будет, считаете приток сам собой получится?

Ну и основное. Правила почитать потрудились или "подмахнули не глядя"?
Цитата
4. Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема ещё не обсуждалась. Для этого пользуйтесь поиском и фильтром по Форуму. Создавайте темы в форумах соответствующей тематики. В случае, если проблема освещалась, но найденное решение не удовлетворяет, желательно продолжить уже начатую тему. Запрещается создание тем, обращенных к конкретным участникам форума.
SERG_RMOS
Цитата(Андрей111 @ 30.11.2005, 12:30) *
После последнего сообщения даже и не знаю что и думать, я пересчитал тепловыделения от оборудования по Богословскому у меня получилось по14.64 кВт от 1 компрессора может ли это соответствовать действительности.При таких тепловыделениях 10кр. воздухообмена достаточно-ли будет. Хотелось бы узнать откуда 180кВт
Спасибо что откликаетесь


1. местная вытяжка над компрессорами, с удалением на улицу
2. Приток, на возмещение если возможно из цеха в размере удаляемой вытяжки
3. Вытяжка из зала верхней зоны (20% от получаемых тепловыделений), т.к. эффективность зонта не более 80%


Не найдешь ответов пиши в личку, только напиши марки компрессоров (данная тема здесь уже где то была)

P/S 10 крат не всегда решают проблему (компрессоры многие встают при температуре около +40 С)

Цитата(vera0504861212@mail.ru @ 30.7.2015, 10:46) *
Добрый день! Помогите пожалуйста с расчетом приточно-вытяжной вентиляции в компрессорной. Стоят 2 компрессора модели WP4351. Известно по паспорту что производительность 1=103 нм3/ч,рабочее давление 250 бар. БОЛЬШЕЙ ЧАСТЬЮ интересует вытяжка. Возможно ли ее делать,как местную. И как расчитать L выт.? Заранее спасибо за помощь


Запросите паспорт, там есть выхлоп и расход воздуха и даже напор осевого вентилятора. По нему и делаете выхлоп, часто собственного вентилятора компрессора хватает продавить систему
Climavent
Есть методика расчета http://www.abok.ru/pages.php?block=gold7
Как мне кажется все описано грамотно, считаю что нужно в компрессорной устанавливать осевой вентилятор для общеобменной вытяжной и возможно приточной вентиляции, сблокированный с датчиком температуры и канальный аварийный вытяжной вентилятор с нижней и верхней зоны помещения сблокированный с датчиком фреона.
insiderx89
а если на улице -30, а температура удаляемого воздуха 25, тогда получается складывать значения температуры нужно, и уже затем делить?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.