Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Дмитрий 81
Доброго времени суток, господа проектировщики! Столкнулся вопросом в процессе проектирования КЛ 0.4 кВ. Возможна ли прокладка кл 0.4 кВ по откосу! Не могу найти требования ни о разрешении, ни о запрете прокладки. Нашел, что кл прокладывается на 1м от подошвы откоса! А возможна ли прокладка вдоль откоса и чем это регламентируется?
smart-bear
Кабельная трасса вдоль откоса на нормированном расстоянии от его подошвы - возможна.
Кабельная трасса внутри тела откоса (вдоль) - НЕТ.

Это регламентируется здравым смыслом и устойчивостью откосов.
Прокопав траншею в теле откоса вы нарушите его устойчивость и земля "поползет". Если это автодорога - то "поползет" и полотно дороги. Даже если вы быстро-быстро выкопаете/уложите кабель/закопаете (чего не бывает никогда), все равно плотность насыпного и основного грунта будут отличаться, осадка грунта неизбежна.

Откосы составная часть дороги, а не просто куча земли. Все очень серьезно. Все нормируется.
Первый попавшийся в Яндексе документ: "Указания по расчету устойчивости земляных откосов ВСН 04-71"