Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: компрессор
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
kravtsov
https://youtu.be/QY47L4wqCAQ

на объекте таких компрессоров 4 шт. во всех ситуация аналогичная, 2 из которых перегреваются
что может быть? (масло мы заменили)
Странная Белка
*Намекаю. Может стоит специалиста на объект пригласить, не вопросы на форуме задавать?
М акс и М
Цитата(Странная Белка @ 5.8.2015, 15:45) *
*Намекаю. Может стоит специалиста на объект пригласить, не вопросы на форуме задавать?

Если перегревается, значит не охлаждаются! Запор походу! или на нагнетании или на всасывании, странно, на вакуум не идет? Что на манометрах на видео плохо видно? Фреон я так понимаю 134а, трв или эрв? Соленойды в каком положении с какой производительностью 25-50-75-100? Смотри осторожней Термозащита не спасет при мануальном ресете!!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.