Полная версия этой страницы:
масло в компрессоре
на объекте таких компрессоров 4 шт. во всех ситуация аналогичная, 2 из которых перегреваются
что может быть? (масло мы заменили)
http://www.youtube.com/watch?v=QY47L4wqCAQ
Цитата(kravtsov @ 4.8.2015, 22:46)

4 шт. во всех ситуация аналогичная, 2 из которых перегреваются
а три зеленые, один из которых прозрачный... Так ломает описать "ситуацию"?
У Вас залив.
Компресора чьих будут? Скоро заклинят при таких раскладах)
пы.сы если однороторники то подписывайте акты и валите оттуда)))
Кливет на дайкинах на 407 хреоне?
Ежели так, то после такого веселья в окошке ремонт обходится около 700-800к рублей. с растушим ойро увеличивается каждый день, если компрессора 2005-2006 года то основная запчасть уже не производится. И на складах тоже нет, но в японии могут собрать под заказ новый компрессор))) Всегото месяцев за 6-7
Да компрессора такие не производят, все верно это дайкин ZHC9LSGYE в в чиллере кливет на 22 фреоне
то что подливает понятно, не совсем понятно почему так происходит перегрев на испарителе 10 градусов, водяной теплообменник чистый
масло черное я так понимаю из-за частых перегревов компрессора?
Оборудование изношено в щи.
Требуется замена компрессора целиком и перевод на R407c.
Ваш Кэп.
Ну вообщето есть еще вариант изношенности накладок и перепуска нагнетания. Накладки еще есть на складах. Думаю в 450-500 к ремонт обойдется.
Дохтор Русбука прописал вскрытие пациенту.
Нет вскрытия, нет мультиков
будем вскрывать)) не понятно как умудрились на 4 года так износить компрессора при только летней эксплуатации
если залив то по какой причине, водяной теплообменник чистый, ЭРВ стоит новый, настройки в контроллере как по инструкции.
расход воды в норме
тепловой нагрузки нет, или не она недостаточна. Дельта по воде какая?
тепловая нагрузка есть
дельта при работе на полной мощности 3,5 - 4 градуса
kravtsov
19.8.2015, 19:56
Трещины, пожелтения и износ напластике есть? Вам стаканы вытащить скинуть заднюю часть и рукой крутануть ротор.
Я понимаю, все с производства. Но не надо афедронами раскидываться
трещин, пожелтений нет
как согласуем с заказчиком ремонт будем разбирать
есть у кого нибудь контакты кто может сделать капитальный ремонт таких компрессоров 4 шт. со своими запчастями
Кинте в личку серийные номера и маркировку компрессоров. Некоторый зип уже не делают на них.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.