kravtsov
на объекте таких компрессоров 4 шт. во всех ситуация аналогичная, 2 из которых перегреваются
что может быть? (масло мы заменили)
http://www.youtube.com/watch?v=QY47L4wqCAQ
v-david
Цитата(kravtsov @ 4.8.2015, 22:46) *
4 шт. во всех ситуация аналогичная, 2 из которых перегреваются

а три зеленые, один из которых прозрачный... Так ломает описать "ситуацию"?
У Вас залив.
RusBuka
Компресора чьих будут? Скоро заклинят при таких раскладах)

пы.сы если однороторники то подписывайте акты и валите оттуда)))
Кливет на дайкинах на 407 хреоне?
Ежели так, то после такого веселья в окошке ремонт обходится около 700-800к рублей. с растушим ойро увеличивается каждый день, если компрессора 2005-2006 года то основная запчасть уже не производится. И на складах тоже нет, но в японии могут собрать под заказ новый компрессор))) Всегото месяцев за 6-7
kravtsov
Да компрессора такие не производят, все верно это дайкин ZHC9LSGYE в в чиллере кливет на 22 фреоне

то что подливает понятно, не совсем понятно почему так происходит перегрев на испарителе 10 градусов, водяной теплообменник чистый

масло черное я так понимаю из-за частых перегревов компрессора?
airwave
Оборудование изношено в щи.
Требуется замена компрессора целиком и перевод на R407c.
Ваш Кэп.
RusBuka
Ну вообщето есть еще вариант изношенности накладок и перепуска нагнетания. Накладки еще есть на складах. Думаю в 450-500 к ремонт обойдется.
airwave
Дохтор Русбука прописал вскрытие пациенту.
Нет вскрытия, нет мультиков rolleyes.gif
kravtsov
будем вскрывать)) не понятно как умудрились на 4 года так износить компрессора при только летней эксплуатации
v-david
так залив жеж..
kravtsov
если залив то по какой причине, водяной теплообменник чистый, ЭРВ стоит новый, настройки в контроллере как по инструкции.
расход воды в норме

v-david
тепловой нагрузки нет, или не она недостаточна. Дельта по воде какая?
kravtsov
тепловая нагрузка есть
дельта при работе на полной мощности 3,5 - 4 градуса
kravtsov
Крышки сняли
http://www.youtube.com/watch?v=y2rOGABlqkY
RusBuka
Трещины, пожелтения и износ напластике есть? Вам стаканы вытащить скинуть заднюю часть и рукой крутануть ротор.


Я понимаю, все с производства. Но не надо афедронами раскидываться wink.gif
kravtsov
трещин, пожелтений нет
как согласуем с заказчиком ремонт будем разбирать
kravtsov
есть у кого нибудь контакты кто может сделать капитальный ремонт таких компрессоров 4 шт. со своими запчастями
RusBuka
Кинте в личку серийные номера и маркировку компрессоров. Некоторый зип уже не делают на них.