=SkyFall=
5.8.2015, 14:31
Добрый день коллеги!
Подскажите, общественное здание высокой проходимости людей. В тамбуре между дверьми запроектирован трап с пескоуловителем.
Вопрос: в какую сеть канализации(К2 или К1) сбрасывать эти воды? Ведь по логике эти стоки являются ливневыми и талыми водами, соответственно К2, или я ошибаюсь?
=SkyFall=
6.8.2015, 10:22
На какие нормы можно сослаться?
полагаю это просто определение без норм.
в зависимости от концентрации веществ в стоке.
осадки это одна система, от жилья это другая, от птицефабрики третья, и всё в общесплавную))
Ссылаться не нужно, это К2. Бытовых стоков там нет. Только дождевой и талый, просто он попадает не от дождя напрямую, а заноситься людьми
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.