55555
Добрый день! Подскажите пожалуйста согласно какому пункту СП 30.13330.2012 устанавливаются спускники на время ремонтных работ системы водоснабжения? Я что-то не могу найди это в нормативе. Спасибо!
PesPes
спускники просто устанавливаются

СП 30.13330.2012

5.4.15 Устройства для выпуска воздуха следует предусматривать в верхних точках трубопроводов систем горячего водоснабжения. Выпуск воздуха из системы трубопроводов допускается через водоразборную арматуру, расположенную в верхних точках системы (верхних этажах).

В нижних точках систем трубопроводов следует предусматривать спускные устройства, кроме случаев, когда в этих точках предусматривается водоразборная арматура.
55555
Имею в виду в нижних точках.
PesPes
я то же это имею ввиду)