Всем здравствуйте. Суть вопроса: 4-х этажное административное здание, общая площадь 2491,4 м2, общий объем 6228,5 м3, 2 лестничных пролета, 4 санузла - хватит ли для подвода системы пожаротушения трубы диаметром 63 мм?
Водяной
Напор в наружной сети на врезке какой? и длина ввода заодно
Stan Marsh
Длина ввода 20 метров, а вот напор незнаю.. какой в городской сети напор? Врезка в сеть холодной воды городскую...
timofeyprof
Цитата(Stan Marsh @ 7.8.2015, 15:57) *
Длина ввода 20 метров, а вот напор незнаю.. какой в городской сети напор? Врезка в сеть холодной воды городскую...

напор разный может быть (неизвестен ни город/район, ни состояние сетей), указывается в ТУ на подключение. диаметр - вторичен. если напор 10-15 м в точке врезке, то повысительный насос нужен будет вне зависимости от принятого диаметра