Полная версия этой страницы:
пожаротушение мазутонасосной
prokhorova
7.8.2015, 16:46
Уважаемые специалисты!.
Посоветуйте чем тушить помещение мазутонасосной , кат В2/П-1
- пенное пожаротушение
- по площади (оросители СПУ-15) или по объему ( пеногенераторы ГПС-600) ,
или распыленной водой.
Ferdipendoz
7.8.2015, 20:50
Я бы насосную по объёму тушил, только не средней, а высокой пеной. ГВПЭ
Sindarkon
24.8.2015, 10:43
А смысл её по объёму тушить? Оборудование стоит всё внизу, пролив ГЖ тоже по полу будет. По площади вполне достаточно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.