PA3JluBHOE
8.8.2015, 9:06
Добрый день!
Столкнулся с непонятным эффектом: в процессе разгона двигателя частота на ПЧ растет 0->50Гц, при этом обороты двигателя (вентилятора) увеличиваются до частоты около 38Гц, затем начинают снижаться. После выхода ПЧ на задание обороты движка в течении минуты ещё снижаются. В чем может быть дело?
ЧП Lenze SMD 11кВт, движок 11кВт 380В 22,4А 1460об/мин. Ток значительно меньше номинала (Lenze показывает 12-25%). В настройках ПЧ вбиты параметры с шильдика двигателя + характеристика V/F квадратичная, остальное заводское. Управление пуском с клемм, частотой с кнопок.
Попробуйте поиграться параметрами разгона торможения.
PA3JluBHOE
8.8.2015, 9:39
Да, время разгона 30 секунд.
Ну поскольку данных никаких, предположу что все железо новое и двигатель 380/660 и подключен на звезду.
PA3JluBHOE
9.8.2015, 22:00
400/690, треугольник.
Подцепите другой движок - разберётесь где проблема, в движке, или в ПЧ.
не указано применение встроенного или внешнего PID-регулирования.
Встречалось подобное на Moeller, если активирована I-составляющая, то при регулировке быстротекущих процессов,в моих случаях
давление, никогда не достигалось нужное значение.
а как вы определяете, частота выходная увеличивается или нет?
надеюсь, минимум дисплей отображает.
может еще неверное подключение эл.мотора быть, две фазы, вместо треугольника звезда.. и так далее
PA3JluBHOE
10.8.2015, 22:03
ЧП настроен без ПИДа.
Частоту видно на дисплее, а скорость вращения на слух и по объёму воздуха - почти не дует.
Сегодня подцепил другой ЧП вместо этого, тоже Lenze - всё закрутилось как надо и задуло мощно.
Значит дело в ЧП.
Он не на гарантии, может кто-нибудь починить в Петербурге?
не на двух фазах "бежал"?
замеры делали какие? интресно просто, для информации.
если дисплей отображает искомую частоту, то скорей всего на выходе
отсутствие или перекос фаз был.
был случай с данфосом. по причине глюков с прошивкой подобное
встречалось. выявлялось обычными замерами. Производитель клялся, что
такое "прошивкой" не может быть вызвано. По сей день в работе частотник.
FC 51 лечится, лечился копированием наборов.
Перед тем как в ремонт отдавать, я бы посоветовал сначала сбросить настройки на заводские по умолчанию и настроить заново под свою задачу, вдруг случайно кто то "расстроил" частотник. Например, могли сбиться какие нибудь настройки "ограничения перенапряжения" и "ограничения тока"!
Посмотри параметры C15 и C16, сравни с другим частотником, на котором нормально работал
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.