Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: как повысить щелочность в котле
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Алексей 08
Здраствуйте Паровой котел Де 10/14 не можем поднять щелочность в котле не подскажите что может быть
Лыткин
Цитата(Алексей 08 @ 12.8.2015, 14:29) *
Здраствуйте Паровой котел Де 10/14 не можем поднять щелочность в котле не подскажите что может быть

При кипячении умягчённой воды в котле повышается щёлочность: соли Na распадаются на NaOH и СО2. Щёлочность не повышается если: 1) большой возврат конденсата или 2) текут бойлера.
Алексей 08
спасибо
Landau
еще причина: сильно открыта непрерывная продувка. Щелочность котловой воды постоянно "сбивается" большим притоком свежей умягченной воды.
Лыткин
Цитата(Landau @ 13.8.2015, 5:25) *
еще причина: сильно открыта непрерывная продувка. Щелочность котловой воды постоянно "сбивается" большим притоком свежей умягченной воды.

Понятно, что это вопрос эксплуатации, но не до такой же степени. Можно ещё предположить неисправность дренажа.
Лыткин
Цитата(Лыткин @ 13.8.2015, 8:16) *
Понятно, что это вопрос эксплуатации, но не до такой же степени. Можно ещё предположить неисправность дренажа.

Кстати, при разрушении жалюзийных решёток в барабане (сепартор пара), на большой нагрузке возможен большой "унос" котловой воды.
Beams
Решил новую тему не создавать, а написать тут.
Вопрос: А чем чревата низкая щелочность в паровом котле к примеру КЕ2.5-14с???
Смит
Цитата(Beams @ 2.12.2016, 13:18) *
Решил новую тему не создавать, а написать тут.
Вопрос: А чем чревата низкая щелочность в паровом котле к примеру КЕ2.5-14с???

Может быть, ничем?
У Е-2,5-1,4ГН требование - "относительная щёлочность котловой воды - не более 50%":

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Смит
Пардон. Похоже, это были требования к питательной воде, а не к котловой...
Галиев
Выдержка из Приложения №3 ФНП ОРПД

Требования к качеству питательной и котловой воды
1. Показатели качества питательной воды для котлов с естественной и
многократной принудительной циркуляцией паропроизводительностью
0,7 т/ч и более (кроме водотрубных котлов с естественной циркуляцией
и рабочим давлением пара 14 МПа) не должны превышать указанных
значений:
а) для паровых газотрубных котлов...

В заглавии и "котловая вода" тоже, по тексту далее - только питательная. Что еще любопытно, показатели качества воды нормируются для "жидкого" и "другого топлива", про газ - не заметил.
Смит
РД 10-165-97:
Цитата
4. КАЧЕСТВО КОТЛОВОЙ ВОДЫ

4.1. Нормы качества котловой воды, необходимый режим ее коррекционной обработки, режимы непрерывной и периодической продувок принимаются на основании инструкции предприятия-изготовителя котла, типовых инструкций по ведению водно-химического режима и других ведомственных нормативных документов или на основании результатов теплохимических испытаний.

При этом для паровых котлов давлением до 4 МПа (40 кгс/см2) включительно, имеющих заклепочные соединения, относительная щелочность котловой воды не должна превышать 20 %. Для котлов со сварными барабанами и креплением труб методом вальцовки (или вальцовки с уплотнительной подваркой) относительная щелочность котловой воды допускается до 50 %, для котлов со сварными барабанами и приварными трубами относительная щелочность котловой воды не нормируется.


А что требует изготовитель котла КЕ2.5-14с ?
Смит
Люри И.В. Оборудование для добычи нефти при паротепловом воздействии на пласт
Цитата
Щёлочность котловой воды в известных пределах нейтрализует вредное коррозионное воздействие на металл котельного агрегата растворённых в воде газов: кислорода и углекислоты.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Мейкляр М.В. Краткий справочник по паровым котлам
Цитата
Если щёлочность котловой воды равна нулю, эта вода разрушает металл как слабая кислота. Наличие щёлочности у котловой воды является обязательным.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

котёл Е-1,0-0,9 М-3 (Монастырище):

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Beams
Цитата(Галиев @ 2.12.2016, 23:51) *
Выдержка из Приложения №3 ФНП ОРПД

Требования к качеству питательной и котловой воды
1. Показатели качества питательной воды для котлов с естественной и
многократной принудительной циркуляцией паропроизводительностью
0,7 т/ч и более (кроме водотрубных котлов с естественной циркуляцией
и рабочим давлением пара 14 МПа) не должны превышать указанных
значений:
а) для паровых газотрубных котлов...

В заглавии и "котловая вода" тоже, по тексту далее - только питательная. Что еще любопытно, показатели качества воды нормируются для "жидкого" и "другого топлива", про газ - не заметил.


Газ конечно же.
Beams
Цитата(Смит @ 3.12.2016, 19:15) *
Наличие щёлочности у котловой воды является обязательным.


1 мг тоже наличие, а какое таки должно оно быть?
Галиев
Цитата(Beams @ 5.12.2016, 4:58) *
Газ конечно же.

Есть "буква закона", а домыслы и интерпретации не принимаются.
Тем более, что для "другого топлива" требования по питательной воде ниже, чем для мазута.
Слава890hjuikjbgff
Цитата(Галиев @ 5.12.2016, 9:38) *
Есть "буква закона", а домыслы и интерпретации не принимаются.
Тем более, что для "другого топлива" требования по питательной воде ниже, чем для мазута.

Здравствуйте. Вопрос по этой теме вода после фильтров поступает в деаэратор щелочность номер стали добавлять конденсат щелочность падает до 2 а в котле снижается до 4 с 25 что делать не знаю конденсат жалко лить в канализацию.
Valiko
А как меряете щёлочность?
Когда-то давно, реактивы для хим.анализа воды приготавливались из ХОВ воды. (а не из дистиллированной).
sstt
Тут же уже писали один из вариантов - уменьшить непрерывную продувку котла, то есть грубо говоря заузить шайбу до тех пор пока не получите приемлемые анализы воды.
boiler
А вас есть ограничения по нижнему порогу щелочности котловой воды? Если можно опубликуйте доки. Я что то не нашел в сети
Скорее всего есть требования по рН котловой воды.
Может это от 10 до 12 ?

Если у вас "солесодержащий" режим работы (проводимость котловой воды более 30 мкс/см) для регулирования щелочности возможно дозировать твердую щелочь (фосфат тринатрия, фосфат трикалия, гидроокись натрия).
Если щелочность не устанавливается сама следует добавлять летучие вещества.

activik22
Для того чтобы повысить щелочность необходимо закрыть непрерывную продувку котла ДЕ 10-14.Обратите внимание на сепаратор непрерывной продувки.
А у меня такой вопрос возможно ли происходить вспенивание в верхнем барабане котла ДЕ 10-14, при низкой щелочности 5-8.