Цитата(akhz @ 14.8.2015, 7:49)

Спасибо, но исходя из инструкции в случае выбора источника управления графического терминала пуск двигателя будет осуществляться при нажатии на кнопки RUN, STOP, а необолдимо чтобы исключительно за счет снятия или наличия сигнала на дискретных входах, то есть на одном входе есть сигнал одна скорость, на другом входе появился сигнал другая скорость. Или я что-то не правильно понял, и вообще из инструкции разница между заданием и управлением до конца не понял.
У шнайдера для указания различных источников канала управления и канала задания необходимо поставить параметр CHCF-SEP.
Тогда канал управления Cd1-tEr, Канал задания Fr1-LCC.
Кстати, забыл указать, что параметр PSS-PS2 надо указать LI2. Ну или любой другой. Если выберете LI2, то проверить на всякий случай rrS чтоб стоял nO.(просто не знаю как у шнайдера, возможно входа мультизадачные, а на LI2 присвоен реверс по умолчанию. У тошиб, к примеру, есть отдельная группа параметров где можно поглядеть что назначено на конкретный вход. Здесь же все раскидано.)
Запуск стандартный через клемму LI1, запускается на частоте заданной с панели, смена частоты при подаче сигнала на LI2.