Цитата(Лазанья @ 19.8.2015, 9:34)

Чем лучше отапливать большой цех, воздушным отоплением или водяным?
Отопление автономное.
Цитата(Лазанья @ 20.8.2015, 6:44)

Цех по производству металлоконструкций. Сварка, сушка будет..
Цитата(Лазанья @ 20.8.2015, 9:10)

... окраска будет это точно
Дело в том, что оборудование будет поставляться в комплекте с вентиляцией.
Задание от технолога - отрицательный дисбаланс в рамере 6 м3/ч на площадь пола. , т.к. здание выше 6 м.
А вот по поводу отопления, хватит ли только воздушного отопления?
1. Моё мнение - воздушное отопление, но
с учётом СП 60 (в РК что-то аналогичное действует):
Цитата
6.4.4 ...
Отопительные приборы в производственных помещениях с постоянными рабочими местами, расположенными на расстоянии 2 м или менее от окон, в районах с расчетной температурой наружного воздуха в холодный период года минус 15 °С и ниже (параметры Б) следует размещать под окнами.
Если режим работы 1-2-х-сменный, то дежурное отопление отопительными агрегатами, как и написАла
Татьяна Удальцова2. Сложно говорить о квалификации технологов, но
такое задание не соответствует нормам (и вообще абсурдно для такого цеха). По
СП 60:
Цитата
7.5.2 В производственных зданиях в холодный период года допускается предусматривать при техническом обосновании отрицательный дисбаланс в объеме не более 0,5 воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее и не более 3 м /ч на 1 м пола в помещениях высотой более 6 м.
Для помещений категорий А и Б, а также для производственных помещений, в которых выделяются вредные вещества или резко выраженные неприятные запахи, следует, как правило, предусматривать отрицательный дисбаланс. ...
В таком цехе обосновать дисбаланс даже 0,5 крата не удастся. Из-за наличия встроенных помещений АБК и с учётом выделяющихся в цехе вредностей (сварка, окраска) - дисбаланс действительно, необходим, но порядка 5-10%.
3.
Вероятно, имеется в виду технологическая вентиляция для окраски/сущки и элементы МО для сварочных постов и т.п. Так что говорить об отказе от приточно-вытяжной вентиляции в этом цехе просто бессмысленно!