Уважаемые коллеги! Помогите. Только начинаю свою проектную деятельность, прошу сильно не ругать. Нужно спроектировать узел ХВС на ряд домов. Из исходных данных предоставили следующую таблицу. Никак не могу разобраться как посчитать расход и подобрать счетчик
nagger
Снип и сп внутрянки в зубы, изучить типовые на в/у, шерстить форум.
Leesru07
Попробовал сделать расчет, коллеги покритикуйте
Leesru07
Коллеги выручайте! Сделал расчет и подбор счетчика по снип. Как то сомневаюсь. Основная труба Ду65 счетчик по расчетам Ду32. Может подстраховаться и заложить побольше?
Fisher155
Цитата(Leesru07 @ 24.8.2015, 0:04) *
Коллеги выручайте! Сделал расчет и подбор счетчика по снип. Как то сомневаюсь. Основная труба Ду65 счетчик по расчетам Ду32. Может подстраховаться и заложить побольше?

Вроде похоже на правду rolleyes.gif
nagger
Если принято решение о применении счетчика конкретной марки, то сопротивление счетчика следует принять по паспортным данным, а не по снип.
karolina1992
прошу помочь!требуется ли устанавливать в насосной станции 2 подъема водомерный узел,если расход только на наружное пожаротушение??? helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
olleg
нет
Львиное сердце
Всем привет!

Консультация кто как подбирает счётчик воды в связи с непонятками в нормах.

Есть методика СНиПа, который не действует. Есть методика СП, которая не включена в перечень обязательных и которая (на примере фирмы Тепловодомер) неправильная. Тепловодомер говорит, что подбирать надо по номинальному часовому расходу (расход в максимальный промежуток времени). Не понимаю, что это за расход такой и как его считать...

Вопросы:
1. По какому расходу подбираете предварительный счётчик: средний час, средние сутки или другой?
2. Что за расход такой, это номинальный часовой?
3. Проверяете счётчик на расчётный общий максимальный секундный расход?
4. Как считаете потери давления в счётчике? P=S*Q2...? А если гидравлическое сопротивление не известно? P=K*Q2*0.0001...?
nagger
1, 2 - искать тему Vict'а про приборы учета.
3 - проверяем.
4 - сопротивление счетчика должно быть известно. Если нет, принять прибор с известной характеристикой.
Dedmorozzz
Цитата(Львиное сердце @ 6.12.2016, 17:02) *
Всем привет!

Консультация кто как подбирает счётчик воды в связи с непонятками в нормах.

Есть методика СНиПа, который не действует. Есть методика СП, которая не включена в перечень обязательных и которая (на примере фирмы Тепловодомер) неправильная. Тепловодомер говорит, что подбирать надо по номинальному часовому расходу (расход в максимальный промежуток времени). Не понимаю, что это за расход такой и как его считать...

Вопросы:
1. По какому расходу подбираете предварительный счётчик: средний час, средние сутки или другой?
2. Что за расход такой, это номинальный часовой?
3. Проверяете счётчик на расчётный общий максимальный секундный расход?
4. Как считаете потери давления в счётчике? P=S*Q2...? А если гидравлическое сопротивление не известно? P=K*Q2*0.0001...?


Добрый вечер.

СП30 7.2. Устройства для измерения водопотребления, там все есть.
1.
п.7.2.10. Предварительный выбор диаметра условного прохода счетчика воды следует производить исходя из расчетных средних суточных расходов воды по таблице 3.
2.
А где вы такой расход нашли и для чего он Вам? В СП30 нет такого слова "номинальный", предложение: не слушать тепловодомер.
3.
И не только на него.
п. 7.2.11. Счетчик с предварительно принятым в соответствии с 7.2.10 диаметром условного прохода надлежит проверять:
а) на пропуск расчетного максимального секундного расхода; при этом потери давления в счетчиках холодной воды не должны превышать для крыльчатых счетчиков 0,05 МПа, а для турбинных 0,025 МПа;
б) на пропуск суммы расчетного максимального секундного расхода холодной воды и расчетного противопожарного расхода воды; при этом потери давления в счетчике не должны превышать для крыльчатых счетчиков 0,1 МПа, а для турбинных 0,05 МПа;
в) на возможность измерения расчетных минимальных часовых расходов воды холодной и горячей воды; при этом минимальный расход воды для выбранного счетчика (по паспорту прибора в зависимости от метрологического класса) не должен превышать расчетный минимальный часовой расход воды.
4.
Гидравлическое сопротивление принимаете по паспорту на прибор, если неизвестно, подбираете счетчик, открываете паспорт на него и выясняете.

П.С.
Отдельные положения СП 30 включены и в обязательный и в добровольный перечни. Смотрите внимательней.
Vally
Здравствуйте! Может кто подскажет марки счетчиков (производителя), у которых в паспорте указано гидравлическое сопротивление? Интересуют счетчики Ду 65 и выше. А то у большинства производителей таких счетчиков в паспортах нет такой характеристики, приведены только графики потерь, по которым получаются очень большие потери и толком непонятно по какому именно расходу в соответствии с графиком подбирать
Ferdipendoz
Водоприбор, например (ВМХ и прочие)
Zabira
Тепловодомер ВСХНд например.
А так-то можно ведь у любого производителя данные нужные вам запросить. Чего стесняться то.
Vally
Не уточнила сразу - интересуют комбинированные счетчики. Подбор - по новому СП 30.13330.2016 (п. 7.2.15), для этого мне нужно либо гидравлическое сопротивление счетчика, либо максимальный расход счетчика по паспорту при давлении 1 бар, таких данных в паспортах нет, у производителей один ответ - смотрите паспорт, в паспорте только графики потерь давления в зависимости от расхода в м3/ч, можно по ним определить, единственный вопрос - по какому расходу определять - максимальному часовому, среднему часовому, максимальному секундному (переводя его из л/с в м3/ч)? Приложу график на всякий случай
Vally
Цитата(Zabira @ 25.10.2018, 8:24) *
Тепловодомер ВСХНд например.
А так-то можно ведь у любого производителя данные нужные вам запросить. Чего стесняться то.


Открыла Руководство по эксплуатации указанного счетчика (на сайте Тепловодомера представлено) - нет там гидравлического сопротивления в тех. характеристиках, есть таблицы с коэффициентами гидравлического сопротивления (наверно то же самое, что и гидравлическое сопротивление, но не указано, в каких единицах) и формула с этим коэффициентом и расходом (м3/ч), по которой рассчитывать потери, но тут опять вопрос какой расход брать unsure.gif
инж323
Цитата(Vally @ 10.11.2018, 20:03) *
Не уточнила сразу - интересуют комбинированные счетчики. Подбор - по новому СП 30.13330.2016 (п. 7.2.15), для этого мне нужно либо гидравлическое сопротивление счетчика, либо максимальный расход счетчика по паспорту [b]при давлении 1 бар[/b], таких данных в паспортах нет, у производителей один ответ - смотрите паспорт, в паспорте только графики потерь давления в зависимости от расхода в м3/ч, можно по ним определить, единственный вопрос - по какому расходу определять - максимальному часовому, среднему часовому, максимальному секундному (переводя его из л/с в м3/ч)? Приложу график на всякий случай

а вы какой цифрой расхода хотите ограничить максимальный расход через счетчик? суточным или секундным?
Vally
Цитата(Ferdipendoz @ 25.10.2018, 8:18) *
Водоприбор, например (ВМХ и прочие)


О, в Водоприборе указано, спасибо!
Только там гидравлическое сопротивление в м/(м3/ч)^2, это значит в формуле потерь давления S*q2, секундный расход q из л/с перевести в м3/ч? Или гидравлическое сопротивление переводить?


Цитата(инж323 @ 10.11.2018, 20:26) *
а вы какой цифрой расхода хотите ограничить максимальный расход через счетчик? суточным или секундным?


Не поняла вопрос (или сарказма). Ограничивают максимальный расход через счетчик производители - указывают в паспортах максимальный расход в сутки, максимальный расход в час - на эти параметры я ориентируюсь, сравниваю их со своими расчетными. При этом в СП написано не просто максимальный расход, а максимальный расход счетчика при давлении в 1 бар - такой формулировки я вообще ни разу не встречала, есть максимальный расход при котором потери давления на счетчике 1 бар
инж323
а вы хотите пропустить максчасовой и иметь 10 метров потерь на счетчике и когда пойдет расход равный секундному, то потеряете на счетчике больше и для системы не хватит давления и у жителей не будет воды- вы считаете это расчетным?
"есть максимальный расход при котором потери давления на счетчике 1 бар " и отчего это не макс. секундный просто выраженный в кубах в час в течении 15-30 минут в час?
Vally
Цитата(инж323 @ 10.11.2018, 20:59) *
а вы хотите пропустить максчасовой и иметь 10 метров потерь на счетчике и когда пойдет расход равный секундному, то потеряете на счетчике больше и для системы не хватит давления и у жителей не будет воды- вы считаете это расчетным?
"есть максимальный расход при котором потери давления на счетчике 1 бар " и отчего это не макс. секундный просто выраженный в кубах в час в течении 15-30 минут в час?

1) я в принципе не хочу иметь 10 метров потерь - у меня ограничения 2,5 метра по СП, откуда цифра 10 взялась?
2) максимальный расход при котором потери давления на счетчике 1 бар - это характеристика счетчика, которая берется из паспорта (откуда я знаю как они эту цифру получили по испытаниям, переводили секунды в часы или еще как), при чем здесь мой расчетный максимальный секундный расход?? Это раз, во-вторых, как я поняла (поправьте, если не права) не все счетчики в принципе могут терять 1 бар - согласно ГОСТ Р 50193 "счетчики подразделяются на 4 группы по потерям давления при максимальном расходе. - 0.1, 0.3, 0.6, 1.0 бар" - где я тогда эту цифру возьму, если мой счетчик к первой группе например относится?
Vally
Цитата(инж323 @ 10.11.2018, 22:19) *


Я уже читала, и если бы в этих темах все было понятно и однозначно, не писала бы.

Также там нет разъяснения про максимальный расход прибора по паспорту при давлении 1 бар, т.к. данное понятие только в новом СП засветилось.

Насчет потерь давления на счетчике - я бы секундный переводила в м3/ч и определяла по нему все потери (по графикам, формулам и прочему, представленному в паспортах), но тогда выходят очень большие потери и приходится брать счетчики бОльших диаметров, у которых все характеристики гораздо больше моих расчетных расходов, что не может не вызывать вопросов, как у меня, так и у заказчика, и у водоканала, вот и интересуюсь у коллег кто какие счетчики берет и как считает
инж323
Цитата(Vally @ 10.11.2018, 23:06) *
Я уже читала, и если бы в этих темах все было понятно и однозначно, не писала бы.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...E8+%E2%EE%E4%FB
читайте снова значит.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.