Цитата(Львиное сердце @ 6.12.2016, 17:02)
Всем привет!
Консультация кто как подбирает счётчик воды в связи с непонятками в нормах.
Есть методика СНиПа, который не действует. Есть методика СП, которая не включена в перечень обязательных и которая (на примере фирмы Тепловодомер) неправильная. Тепловодомер говорит, что подбирать надо по номинальному часовому расходу (расход в максимальный промежуток времени). Не понимаю, что это за расход такой и как его считать...
Вопросы:
1. По какому расходу подбираете предварительный счётчик: средний час, средние сутки или другой?
2. Что за расход такой, это номинальный часовой?
3. Проверяете счётчик на расчётный общий максимальный секундный расход?
4. Как считаете потери давления в счётчике? P=S*Q2...? А если гидравлическое сопротивление не известно? P=K*Q2*0.0001...?
Добрый вечер.
СП30 7.2. Устройства для измерения водопотребления, там все есть.
1.
п.7.2.10. Предварительный выбор диаметра условного прохода счетчика воды следует производить исходя из расчетных средних суточных расходов воды по таблице 3.
2.
А где вы такой расход нашли и для чего он Вам? В СП30 нет такого слова "номинальный", предложение: не слушать тепловодомер.
3.
И не только на него.
п. 7.2.11. Счетчик с предварительно принятым в соответствии с 7.2.10 диаметром условного прохода надлежит проверять:
а) на пропуск расчетного максимального секундного расхода; при этом потери давления в счетчиках холодной воды не должны превышать для крыльчатых счетчиков 0,05 МПа, а для турбинных 0,025 МПа;
б) на пропуск суммы расчетного максимального секундного расхода холодной воды и расчетного противопожарного расхода воды; при этом потери давления в счетчике не должны превышать для крыльчатых счетчиков 0,1 МПа, а для турбинных 0,05 МПа;
в) на возможность измерения расчетных минимальных часовых расходов воды холодной и горячей воды; при этом минимальный расход воды для выбранного счетчика (по паспорту прибора в зависимости от метрологического класса) не должен превышать расчетный минимальный часовой расход воды.
4.
Гидравлическое сопротивление принимаете по паспорту на прибор, если неизвестно, подбираете счетчик, открываете паспорт на него и выясняете.
П.С.
Отдельные положения СП 30 включены и в обязательный и в добровольный перечни. Смотрите внимательней.