dvortsov
Всем доброго!

Нужны советы по вентиляции прачечной и много! rolleyes.gif Собственно, что есть помещение приема грязного белья, помещение прачечной (постирочной) и помещение склада и выдачи чистого белья. В чем ребус: помещение прачечной и склада по факту один прямоугольный зал 18 х 5.5 м (9х5.5 прачка, 9х5.5 склад), есть символичная перегородка, на половину ширины помещения, но это собственно все. Высота помещения 2,85, при этом на 2,65 подвесной потолок "грильято". Здание одноэтажное, с деревянной двухскатной крышей. Технологии нормальной (с заданием от технолога) нет, есть только план расстановки оборудования. Короче, нарушили все что можно, но проект рожать надо. Собственно вопросы:

1. Есть ли какой справочник, где можно посмотреть влаговыделения от стиральных машин, коли задания от технолога нет, самому воздухообмен прикинуть?

2. В старом пособии к СНиП 2.08.02-89 «Проектирование предприятий бытового обслуживания населения» для помещения прачечной приток 10 крат, вытяжка 13 - если нет данных по влаговыделениям, нормально ли такой ВО принять?

3. Учитывая что для прачечной ВО 10/13, а для склада 0.5 крат, но обе зоны это по факту одно помещение, что сделать лучше - принять ВО для склада как для прачечной (тогда вместо 2000 куб.м/ч нужно 4000 куб.м/ч вытягивать) или сделать вид что воздух как бы по местным траекториям ходит, и не смешивается =) или упасть в обморок и потребовать поставить там перегородку?

4. По СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных» п. 3.4 подача воздуха производится в верхнюю зону на расстоянии 1,5 - 1,7 м от пола. Это расстояние до воздушных струй, или до воздухораспределителей?

5. В цехе сортировки и временного хранения грязного белья удаление воздуха должно производиться из нижней зоны - не помню где привиделось мне, что "нижняя зона" это порядка 30 см от пола. Это где-то прописано или меня глючит уже?

6. Будут местные вытяжки от сушильных машин. Свободного места под потолком - 10 см, не разойтись никак. Можно ли пробросить воздуховод прям через перекрытие и чердак на улицу вертикально вверх?

7. По вентустановкам - опять же где-то видел, но не могу вспомнить где - вроде как если ВУ размещать на чердаке, это сразу считается как венткамера/техпомещение, надо негорючие перегородки, или вообще весь этаж техническим считать? Или так вообще низзя? Или если канальники на чердаке разместить?

Извиняюсь за много вопросов, в полночь голова не варит вообще. А завтра надо проект выдавать. Вот blink.gif
colius
Цитата(dvortsov @ 24.8.2015, 17:00) *
5. В цехе сортировки и временного хранения грязного белья удаление воздуха должно производиться из нижней зоны - не помню где привиделось мне, что "нижняя зона" это порядка 30 см от пола. Это где-то прописано или меня глючит уже?


СП60 п. 7.5.12 "Приемные отверстия для удаления воздуха системами общеобменной вентиляции из нижней зоны следует размещать на уровне до 0,3 м от пола до низа отверстий."
Андрей 113
Приветствую,
тоже сейчас проектирую прачечную, попробую ответить на вопросы
Цитата(dvortsov @ 24.8.2015, 17:00) *
1. Есть ли какой справочник, где можно посмотреть влаговыделения от стиральных машин, коли задания от технолога нет, самому воздухообмен прикинуть?


посмотрите "Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений" Староверов Часть 2 стр.100.
Стиральные машины герметичны и в процессе работы присутствуют только тепловыделения ... я принимал 4% от мощности нагрева. Выделения влаги присутствуют только при открытии и вытаскивании белья.

Цитата(dvortsov @ 24.8.2015, 17:00) *
2. В старом пособии к СНиП 2.08.02-89 «Проектирование предприятий бытового обслуживания населения» для помещения прачечной приток 10 крат, вытяжка 13 - если нет данных по влаговыделениям, нормально ли такой ВО принять?

я так и принял

Цитата(dvortsov @ 24.8.2015, 17:00) *
3. Учитывая что для прачечной ВО 10/13, а для склада 0.5 крат, но обе зоны это по факту одно помещение, что сделать лучше - принять ВО для склада как для прачечной (тогда вместо 2000 куб.м/ч нужно 4000 куб.м/ч вытягивать) или сделать вид что воздух как бы по местным траекториям ходит, и не смешивается =) или упасть в обморок и потребовать поставить там перегородку?

тут не помогу. В моем случае склад грязного белья был отдельно.

Цитата(dvortsov @ 24.8.2015, 17:00) *
4. По СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных» п. 3.4 подача воздуха производится в верхнюю зону на расстоянии 1,5 - 1,7 м от пола. Это расстояние до воздушных струй, или до воздухораспределителей?

до воздухораспределителей


Цитата(dvortsov @ 24.8.2015, 17:00) *
6. Будут местные вытяжки от сушильных машин. Свободного места под потолком - 10 см, не разойтись никак. Можно ли пробросить воздуховод прям через перекрытие и чердак на улицу вертикально вверх?

по местным отсосам в рекомендациях по монтажу/эксплуатации на оборудование посмотрите.




dvortsov
Цитата(colius @ 25.8.2015, 1:01) *
СП60 п. 7.5.12 "Приемные отверстия для удаления воздуха системами общеобменной вентиляции из нижней зоны следует размещать на уровне до 0,3 м от пола до низа отверстий."

СПАСИБО! Совсем к ночи плохой стал.

А вот еще из интересного:
- Пособие к СНиП 2.08.02-89 п. 5.10, табл 15 - приток 10 крат, вытяжка 13 крат
- СанПиН 2.1.2.2646, п. 3.4. "Удаление воздуха в стиральных и сушильно-гладильных цехах должно осуществляться из верхней зоны. Приток должен преобладать над вытяжкой. Подача воздуха производится в верхнюю зону на расстоянии 1,5 - 1,7 м от пола."

Ну и чему верить?!
ivan.56ru
Возможно, речь о том, что именно в этих помещениях приток должен преобладать. А большую часть надо вытягивать из помещений приемки/выдачи белья, складирования и иных, не указанных в СанПиН.