Anticraft
24.8.2015, 17:27
Добрый день. Подскажите: существует ВРУ 1000А, далее идет ЩСР (щит силовой распределительный 900А 380Вт). Расстояние между ними пара метров. Нужно сделать ввод от ВРУ к ЩСР. Ввод двумя кабелями ПвБбШнг 240 мм2. Суть вопроса: Можно ли сделать ввод двумя кабелями ПвБбШнг 5х240 мм2? То есть, получается, что заземление разбивается на два проводника? Или нужно сделать 2 ввода ПвБбШнг 4х240 мм2 и отдельным кабелем провести заземление? И какое должно быть сечение у заземляющего провода?
Спасибо
Я бы шиновку медью сделал.
И удобно и эстетично.
Anticraft
24.8.2015, 18:09
Цитата(Злой @ 24.8.2015, 17:54)

Я бы шиновку медью сделал.
И удобно и эстетично.
Добрый день. Вы имеете ввиду поставить ЩСР рядом с ВРУ и соединить их в один щит и провести жесткую ошиновку? Или соединить их шинопроводом?
В одном шкафу конект жесткой ошиновкой.
Без ТЭО понятно, что так явно дешевле.
Из сети надергал:
Александр_3012
25.8.2015, 1:56
Я бы сделал одножильными т.к. разделка кабеля сечением 240 мм2 это не самое приятное мероприятие, и чисто из сочувствия монтажникам сделал бы так тогда мы можем поставить ЩСР на любом расстоявни от ВРУ, а кабель кинуть по лоткам и проблема с заземляющим проводом решается, если я правильно понял вопрос.
Anticraft
25.8.2015, 12:54
Злой,Александр_3012, большое спасибо