Конвертор ABB DCS 400 при запуске в течений 10 сек ошибка "12 низкий ток возбуждения". При тести 7.02 возбуждения , не удачная попытка автонастройки 10 , подробная информация об ошибке 7.03 что-то связано с измерением индуктивности
 
 
 
 
  Возможно зазорчик появился в цепи возбуждения, проверить то не судьба?
 
 
 
 
  Сопротивление измерял 55 Ом какой зазор? С конвертора напряжение даже не выходит
 
 
 
 
  Ну дак  какие тогда вопросы, если с "конвертера" не выходит, то и надо его смотреть, в "конвертере" значит зазорчик образовался, может просто предохранитель сгорел.
 
 
 
 
  Вобщем  
 SDCS-FIS-31-COAT плата возбуждения не исправна, предохранители целые. нет питание со цепи управления затвором IGBT есть схема его
http://www.abb.com/SmartLinks/Default.aspx...&parts=True
  
 
 
  Ремонтировал когда-то такую,  IGBT ключ был пробит на короткое. На заказ плата в то время была долго и очень дорого.
Пришлось выпаивать весь модуль, вскрывать и вырезать внутри токопроводы от ключа, а потом ставить наружнный ключ, место позволяет. Работает до сих пор.Опторазвязку по управлению надо смотреть и её питание.
 
 
 
 
  IGBT целый не пробит, питание приходит от импульсного блока питания конвертера, ШИМ на оптопару присутствует 1,5 В по осцилу тоже по команде пуск. Но сигнала на затворе нет. Меня смутило нет питания с другой стороны оптопары, там маленький электролитический кондёр на нем нет напряжения. Питание получает от 3 фаз голосящими smd резисторами, и диодами где то пропала? не могу понять почему не поступает напряжение? Была бы схема было бы проще)
питание конвертера, разделено гальванически от затвора модуля возбуждения в целях безопасности электронике
 
 
 
 
  cfs 200 успешно запустили!
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.