newrafael2015
К какому типу зданий относится АЗС? СП 31-110-2003 могу ли рассчитать приняв обьект за общественное здание.
У меня тут : насос пожаротушения
Задвижка электропривода
электропривод электромагнитного клапана
погружной насос в камере орошения
насос пожаротушения
Электрокотел
Электроводонагреватель
насос циркуляционный
Электродвигатель Топливно раздоточной колонки ( ТРК)
Внутренне освещение( Рабочие, авар, эвакуаци)
Наружное освещение (освещение навесов, фриза, Моноколонны)

СП 31-110-2003 да и в нем не нашел я перечисленные мной типы потребителей . Помогите пожалуйсто советом или СНИпом.



newrafael2015
К примеру у меня есть Тепловая завеса VeRTRO E/1 p=7квт
Электрокотел Руснит 212 P= 7квт (трехфазные оба)
По какой формуле определить расчетный ток нагрузки , что бы в дальнейшем подобрасть сечение кабеля?
Такой
I=P/(1.73*U*cos(f)*kpd) ????



































kdu
Цитата(newrafael2015 @ 27.8.2015, 15:02) *
К примеру у меня есть Тепловая завеса VeRTRO E/1 p=7квт
Электрокотел Руснит 212 P= 7квт (трехфазные оба)
По какой формуле определить расчетный ток нагрузки , что бы в дальнейшем подобрасть сечение кабеля?
Такой I=P/(1.73*U*cos(f)*kpd) ????


Надо учитывать способ включения - звезда (Y) или треугольник () и при чём тут КПД?
(Y) Р = 3Uф * Iф * cosF
() Р = 1,732*Uл * Iл * cosF
где Uф,Iф - фазные напряжение и ток, а Uл,Iл - линейные напряжение и ток! Вот и всё.
zem
Цитата(kdu @ 24.9.2015, 6:42) *
Надо учитывать способ включения - звезда (Y) или треугольник ([font="Verdana"][size=2]) [size=2]и при чём тут КПД?

Тогда и мощность должна быть через /. А если это только проект и мощность указывается только одна, то формула подходит любая, косинус = 1, т.е. для 7 кВт -10,7А