Benchmark
Добрый день, есть у кого-либо сведения о применении обычных PP-R трубопроводов с гликолевыми растворами при отрицательных температурах ?
Про aquatherm в курсе, интересуют именно обычные трубы. Некоторые поставщики дают письма разрешительные на обычные трубы формата "работать будет при отсутствии вибраций и ударных воздействий", такие письма воспринимаем как ни о чем.
Стальные - нельзя, рядом аммиакопроводы, необходимо монтировать на работающей аммиачке.
ПНД - безумные фитинги, много компенсаторов, частый шаг опор.
Вообще рад любому совету что применять
Параметры хладоносителя -5/-1 PG30%
v-david
я как-то уже отвечал на похожий вопрос. Бродил я по выставке однажды и докапывался до "производителей" - как там на минусах? НИКТО не дал сколь нибудь вразумительного ответа. Не могут они его дать, нет у них программы испытаний на низких температурах. Колхоз. Поэтому общий совет - не применяйте пластик на минусах, ну или разве что потрясите GF.
мобидик
Труба ПП выдерживает гликоль с температурой -25 градусов прекрасно.