oxana patlatova
задача такая: необходимо избыточное тепло отвезти от ГПЭС к котельным, напор у подающего трубопровода от котельной к потребителям 5кгс/см2, а обратный 3кгс/см2. как расчитать напор, с которым нужно подойти от ГПЭС к котельным
Norb
Пъезометрический график построить надо и видно будет
oxana patlatova
А у вас есть программа для расчета пьезометра
Лыткин
Цитата(oxana patlatova @ 1.9.2015, 10:33) *
А у вас есть программа для расчета пьезометра

Чтобы схема была проще в автоматизации, необходимо часть обратки потребителя подать на утилизаторы ГПС, нагретую обратку сбросить в ту же трубу (идущую к котельным), но разделить "забор" воды и "сброс" обратным клапаном. Помните, что нагрев воды утилизаторами, зависит от потребляемой электрической мощности и не зависит от теплопотребления.
oxana patlatova
Вы имеете ввиду, вместо задвижки с эл приводом, поставит обратный клапан?



Если Вам нетрудно, покажите, как это будет выглядеть на схеме

Лыткин
Цитата(oxana patlatova @ 1.9.2015, 11:34) *
Вы имеете ввиду, вместо задвижки с эл приводом, поставит обратный клапан?



Если Вам нетрудно, покажите, как это будет выглядеть на схеме

Как-то так (только принцип).
oxana patlatova
Цитата(Лыткин @ 1.9.2015, 13:29) *
Как-то так (только принцип).