Полная версия этой страницы:
Воздухообмен по теплоизбыткам
Есть помещение объемом 470м3.
Теплопоступления неизвестны.
Наружных ограждений нет - теплопотерями пренебрегаем.
Температура в помещении и зимой и летом +35, ее требуется снизить до +20 (зимой).
Расчетная наружная зимой -40, летом +26.
Как рассчитать воздухообмен?
Можно ли оценить теплопоступления по этим исходным данным?
Skaramush
1.9.2015, 15:13
Студент?
Взвейся пейс
1.9.2015, 15:14
Цитата(Skaramush @ 1.9.2015, 15:13)

Студент?
Только первое сентября, до сессии ещё долго.
Цитата(Skaramush @ 1.9.2015, 18:13)

Студент?
Да. Желаете подсказать по существу вопроса?
Skaramush
1.9.2015, 17:50
Для начала, поместить тему в соответствующий раздел...
...Теперь смотрим...
Цитата
Наружных ограждений нет - теплопотерями пренебрегаем.
Температуры за пределами не имеют значения. Нет теплопотерь, что должно происходить с температурой, при наличии теплопоступлений?
Цитата(Skaramush @ 1.9.2015, 20:50)

Для начала, поместить тему в соответствующий раздел...
...Теперь смотрим...
Температуры за пределами не имеют значения. Нет теплопотерь, что должно происходить с температурой, при наличии теплопоступлений?
Согласно логике и теплофизике, будет все время расти.
Skaramush
1.9.2015, 18:26
А если постоянна?
Цитата(Skaramush @ 1.9.2015, 21:26)

А если постоянна?
Значит, есть теплопотери?
Skaramush
1.9.2015, 20:01
Цитата(storknet @ 1.9.2015, 19:36)

Значит, есть теплопотери?
Разве?
Цитата
теплопотерями пренебрегаем
И что тогда?
Тогда, выходит, что вопрос был поставлен некорректно.
Именно так. Либо имеется термостатический источник тепла, который прогревает помещение от параметров X до +35 и выключается. И теплопоступления ограничены по времени и равны необходимым для прогрева объёма помещения от текущей наружной температуры до упомянутых +35.
И при такой постановке вопроса нужно переключить термостат на источнике тепла на +20 и посчитать количество воздуха (наружного) как для рециркуляции, из расчёта заданной конечной температуры смеси.
Нужно посчитать теплоприток от объема 470 м3/ч при перепаде температур с +35 до +20. А потом посчитать воздух на разбавление этого тепла, при Т нач. =20гр и Ткон.=например 16-17 гр.
Конечно, это чисто физическое решение, но каков вопрос-таково и решение.
Непонятно, почему такие начальная и конечная температура. Начальная для зимы -40, конечная +20. Зачем какие либо приближения?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.