Цитата
Охлаждение посредством ККБ или чиллера повлечет снижение влагосодержание подаваемого приточкой воздуха а следовательно увеличит испарение с поверхности ванн
Не совсем так.
Испарение с поверхности ванн зависит в первую очередь от поддерживаемых параметров внутреннего воздуха в месте расположения ванн.
Параметры приточного же воздуха это следствие параметров внутреннего. Т.е чем суше воздух, тем меньше его можно подать в помещение с большими влагоизбытками. Возьмите для примера помещение бассейна. Для поддержания одних и тех же параметров, зимой воздуха по расчету требуется меньше чем летом.
Поэтому по хорошему вам нужно начать с построения луча процесса в помещении и по нему получить требуемые параметры приточного воздуха, а уж потом задуматься на процессами обработки этого воздуха в приточной установке.