henry19121980
Помещение производственного цеха м большим кол-вом открытых ванн!Пожелание заказчика охладить воздух в летнее время!Производительность приточки 150 000м3/ч Вытяжки 160 000 м3/ч(прямоток).Охлаждение посредством ККБ или чиллера повлечет снижение влагосодержание подаваемого приточкой воздуха а следовательно увеличит испарение с поверхности ванн!Правильным решением будет использовать чиллер для охлаждения оборотной воды в камере орошения до требуемых параметров (с построением процесса в i-d диаграмме)!Я праильно понимаю?
Wiz
Цитата
Охлаждение посредством ККБ или чиллера повлечет снижение влагосодержание подаваемого приточкой воздуха а следовательно увеличит испарение с поверхности ванн

Не совсем так.
Испарение с поверхности ванн зависит в первую очередь от поддерживаемых параметров внутреннего воздуха в месте расположения ванн.
Параметры приточного же воздуха это следствие параметров внутреннего. Т.е чем суше воздух, тем меньше его можно подать в помещение с большими влагоизбытками. Возьмите для примера помещение бассейна. Для поддержания одних и тех же параметров, зимой воздуха по расчету требуется меньше чем летом.
Поэтому по хорошему вам нужно начать с построения луча процесса в помещении и по нему получить требуемые параметры приточного воздуха, а уж потом задуматься на процессами обработки этого воздуха в приточной установке.