Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, есть ли для жилья норма расстояния от унитаза до двери или стены, перед которой стоит унитаз?
Я нашла только в отмененном СНиПе 2.08.01-89 «Жилые здания» минимальный размер уборной 1,2 м глубина.
У нас запроектирована глубина уборной 1,3 м. При длине унитаза с бачком 660 мм и стоящем сбоку стояке К1 (с привязкой от стены до оси стояка 155 мм) от унитаза до двери остается 570 мм.
Заказчик затребовал 700 мм до двери.
Нам сейчас менять планировку крайне затруднительно. Можно ли ему что нибудь возразить?
freese
"Клиент всегда прав"(с)
Если вы найдете действующие нормы, то они дают минимальный размер, но это не означает что он и максимальный. Ничего заказчику им не докажите
SV_vrn
на будущее усвойте для себя - планировки ВСЕГДА нужно утверждать у заказчика до начала полного объема проектирования.
Водяной
С одной стороны, требование в конкретно 700мм ещё нужно обосновать нормативно. В задании на проектирование обычно прописано проектирование в соответствии с действующими нормами.

С другой стороны, в нормативке (в литературе) есть упущение. И именно по расстоянию от унитаза до двери санузла. Прописаны только внешние размеры санузла минимальные. Открывание двери внутрь - 1,5м, наружу - 1,2м.
Вот и получается, что архи постоянно налетают на эту проблему))

По делу - унитаз ищите с малыми габаритами по длине. Если есть возможность, то с вертикальным выпуском и опускайте разводку на нижележащий этаж.

PS: не раз сталкивался с санузлами, где коленки упираются в дверь)))) ужас....так нельзя проектировать...
Animav
Спасибо, что откликнулись! Попробую пообщаться с заказчиком. У меня дома 600 мм до двери. Выглядит по-моему шикарно. На работе померяла санузел-550мм и никакого дискомфорта никто не ощущал.
nick2
Цитата(Водяной @ 4.9.2015, 15:37) *
По делу - унитаз ищите с малыми габаритами по длине. Если есть возможность, то с вертикальным выпуском и опускайте разводку на нижележащий этаж.

которые с инсталляцией на стену может подойдут?
тут размеры дают 53-55 см глубина унитаза.
Serg Ivanov
Цитата(Водяной @ 4.9.2015, 13:37) *
С другой стороны, в нормативке (в литературе) есть упущение. И именно по расстоянию от унитаза до двери санузла. Прописаны только внешние размеры санузла минимальные. Открывание двери внутрь - 1,5м, наружу - 1,2м.
Вот и получается, что архи постоянно налетают на эту проблему))

Нету упущений. Есть
Строительный каталог
Часть 10
Санитарно-техническое оборудование приборы и автоматические устройства
Раздел 5
Оборудование для систем водопровода и канализации
Подраздел 10
Трубы неметаллические и фасонные части к ним
Санитарные приборы и их установка.
Москва 1976
он тут тоже выложен.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...%F2%E0%EB%EE%E3
А там на стр.103 есть картинка.
На ней от стены до переднего края унитаза 680 мм.
Значит до двери остаётся 1200-680=520мм по минимуму.
Зак пусть худеет.