john_keynes
Здравствуйте! У меня возникла проблема с настройкой ПЧ Altivar 312 (входное напряжение 220 В, 2.2 кВт) для управления трехфазным насосом (система водоснабжения загородного дома) по датчику давления (4 - 20 мА, 0 - 10 бар) и гидропереключателю сухого хода. Датчик подключен к аналоговому входу А3, питание датчика - на 24 В дискретных входов. Лягушка сухого хода подает те же 24 В на дискретный вход L1. В соответствии с инструкцией по программированию ПЧ, были произведены следующие настройки:
SA2 - no
PS2 - no
PS4 - no
tCt - trn
UFt - P
Fr1 - A1U
PIF - A3
PII - yes
rPI - 30 %
а также введены параметры двигателя в меню dRC и произведена автоподстройка. Остальные настройки ПЧ соответствуют заводским установкам.
ПЧ запускает насос при подаче сигнала на L1 (при всплытии "лягушки" сухого хода), но не останавливает его по датчику давления. Значения внутреннего задания rPI изменялись от 10 до 100 % с тем же результатом. Датчик проверен (заменен на новый).
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть моя ошибка? И еще один вопрос - в каком параметре отображается значение измеренной обратной связи Пи-регулятора (показания датчика)?
Заранее спасибо.
dmitriy_s
Fr1 надо на обратную связь т.е. A3U, далее активировать ПИ регулятор, коэффициент обратной связи рассчитать согласно инструкции это и будет уставкой.
Сейчас в отпуске нет возможности все посмотреть но недавно на аналогичную задачу настраивал дымососы, все получилось.