Коллеги, просьба помочь проектировщику.
Не мне.
В замечаниях эксперта указано ".... протяженность воздуховодов значительно превышает допустимый радиус действия механической вентиляции...".
Прописаны ли где- нибудь нормы или ограничения по длине воздуховодов (в проекте примерно. 100м)?
Речь идет о промышленном объекте.
РОШ
Эксперт обязан замечания обосновывать ссылками на норматвный документ. Практически уверен, что норм ограничивающих длину воздуховодов конкретной величной - нет.
Но хотелось бы посмотреть гидравлический расчёт такой сети. Всё-таки воздуховоды длиной более 50 м вызывают подозрения: насколько экономически выгодно применение мощного вентилятора (наверное, уже приближающегося к воздуходувкам), как решаются вопросы шума.

luantic
По длине вряд ли, если вентилятор справляется с напором сети, другое дело есть ли такой канальный вент. В любом случае смотрите напор сети и расход и характеристику вента, если есть такая точка рабочая то вент свободно работает в этой 100 метровой сети .
Татьяна Удальцова
Нормативных ограничений на длину воздуховодов и "радиус действия" нет. Как, кстати, и на скорость движения воздуха внутри воздуховодов. Всё определяется давлением вентилятора - оно и даст естественное ограничение. Длина 100 м для промышленного объекта обычное дело. Мы и по нескольку сотен метров "под землей" проектировали.

Например 100 тыс.м3, воздуховод 1600, длина 100 м - потери с учетом КМС примерно 67 кгс/м2. Плюс ещё 30 в самой установке - будет 100. Это обычное давление для вентилятора такой производительности. И даже "радиус действия" 100 м легко достигается без воздуховодов - за счет дальнобойности струи в помещении.

Но в литературе встречаются всякие примерные длины. Так это для новичков, чтобы они могли первоначально ориентироваться.

Эксперт же должен не делать "замечания", а писать Заключение, в котором по любой претензии должны быть ссылки на конкретные нормы.
Skaramush
Цитата(luantic @ 8.9.2015, 15:01) *
По длине вряд ли, если вентилятор справляется с напором сети, другое дело есть ли такой канальный вент. В любом случае смотрите напор сети и расход и характеристику вента, если есть такая точка рабочая то вент свободно работает в этой 100 метровой сети .

Просьба не писать бессмыслицы и благоглупости. Лучше промолчать.


Юрий Георгиевич, речь может идти о рекомендуемом ограничении. Возможно об экономической целесообразности.
На подобное замечание вполне уместна встречная просьба уточнить и обосновать. Как выше и указано, обосновать со ссылкой на нормативы.
Московко Ю.Г.
Спасибо всем, кто откликнулся.
Я примерно так и мыслил.

РОШ
Нормативные ограничения на скорость, вероятно, всё-таки есть. По-крайней мере, в методических рекомендациях к СП 7.13130 - для вытяжных воздуховодов максимальную скорость ограничивают 11 м/с. smile.gif
Skaramush
Уже просил не писать, пардон, хрень не относящуюся к теме.

ПРИ ЧЁМ ТУТ СКОРОСТИ????