Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Клей для пластинчатого теплообменника
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
RoniN/-
Доброго дня, уважаемые специалисты.
Прошу Вашей консультации.
Столкнулся со следующими сложностями - ищу аналоги клея Bostik 1782. Назначение - приклеивание уплотнений в пластинчатом теплообменнике.
Просьба поделиться опытом использования других клеящих составов для приклеивания уплотнений, замечательно бы было узнать отечественные аналоги.
Производитель пластин и уплотнений обозначил требование - отсутствие хлора в составе клея.

Информация по средам для теплообменника - вода / пар / гликоли. Отопление и ГВС. В большинстве случаев температуры не превышают 90 С, максимальные температуры 165 С.

RoniN/-
Очень нужно.
RoniN/-
Форумчане, прошу помощи! Откликнитесь...
Алексс
В Питере есть в наличие
RoniN/-
Цитата(Алексс @ 10.9.2015, 18:08) *
В Питере есть в наличие

Бостик?
Алексс
да
RoniN/-
Этот клей, вроде как, запрещают к экспорту в Россию...
Вот и ищу отечественные аналоги, потому что необходимость не разовая, а потоковая.
mib_z
Мы раньше клеили на клей 88. Сейчас без клея Alfa laval
RoniN/-
Цитата(mib_z @ 15.9.2015, 12:55) *
Мы раньше клеили на клей 88. Сейчас без клея Alfa laval


В нем есть хлор, а к пластинам из AISI316 по рекомендациям нельзя приклеивать уплотнения хлорсодержащим клеем... Плюс температуры у данного клея до 90 С.
Yaushev
Там клей для того, чтобы уплотнение при монтаже не отвалилось.
А далее он и не нужен, прижимом все держится.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.