Добрый день. Имеем большой ТЦ. У эксплуатации ТЦ есть подозрения в просадках питающего напряжения. Ст оит ТП 6кВ.
Вопрос встал каким способом можно зарегестрировать эти просадки, так чтобы потом предъявить городским сетям. И сети не моли бы усомниться в достоверности таких измерений.
В общем, подскажите, хотя бы в теории.
manjey73
17.9.2015, 15:44
Обратиться в официальные электролаборатории...
Цитата(Demus @ 17.9.2015, 17:31)

... Вопрос встал каким способом можно зарегестрировать эти просадки, так чтобы потом предъявить городским сетям. И сети не моли бы усомниться в достоверности таких измерений.
Мы тоже когда-то хотели такой прибор приобрести, пока ценник не увидели. Нормальный регистратор контроля качества электроэнергии для трех/четырех проворный сети, внесенный в гос.реестр, стоил от 200т.р., а сейчас и того больше.
А есть регистрирующие элементы (поверочные вольтметры) в ГРЩ?
На чем основываются сомнения? Если уверен на 100% в своих сомнениях, то заказывай экспертизу (manjey73 уже написал).
Независимая экспертиза выдаст заключение с которым можно к поставщику идти и втыкать отвертку в глаз.
manjey73
17.9.2015, 21:40
Чтобы зря не платить деньги лаборатории, необходимо точно понимать, что что-то с сетью не так.
Я бы потратился на прибор c 485-м интерфейсом и последил бы самостоятельно для начала.
Например какой-нибудь Circutor, есть рублей за 13-15 + трансформаторы тока.
Если есть электронные счетчики, снять показания с них можно. Ну а потом уже лабораторию заказывать при меньших потерях в начале и уверенности, что деньги потеряны не зря.
Еще лучше взять прибор в аренду)
Например: с алмазной пилой, HT-131H сплит гидравлическими клещами, набором инструментов для работы с трубами Рехау и т.п. так делал в свое время...
Я честно говоря не понял, а что хотите предъявить электросети?
Цитата(Wasek @ 18.9.2015, 13:11)

Я честно говоря не понял, а что хотите предъявить электросети?
Есть же некие стандарты по электропитанию, которые должны соблюдаться. Руководству ТЦ приснилось что есть просадки) Наше дело как-то вывести отчеты. Вот интересуюсь какие приборы смогут обеспечить максимальную достоверность.
manjey73
18.9.2015, 14:58
Demus для достоверности приборов много. Для вызова электросетей в суд - мало.
Demus, решил проблему.
Интересно, однако.
Ага, мне тут пару лет назад приятель по даче из детства пояснял, мол сети оборзели мало вольт дают. А на тех дачах на 70 участков стоит масленник 100 квт. И с чего бы это просадки и у кого чего не хватает?
В ТЦ арендаторы прям устанавливают мощности как заявляли и гребут не больше её в пики? Это скорее сами застройщики ТЦ поигравшись с коэф. всякими занизили экономя мощности на ТУ и поимели маломощное ТП.
Цитата(Demus @ 18.9.2015, 14:45)

Есть же некие стандарты по электропитанию, которые должны соблюдаться. Руководству ТЦ приснилось что есть просадки) Наше дело как-то вывести отчеты. Вот интересуюсь какие приборы смогут обеспечить максимальную достоверность.
К приборам нужен ещё сертифицированный специалист-метролог. Иначе все измерения можно слить в унитаз.
Цитата(Demus @ 17.9.2015, 15:31)

Добрый день. Имеем большой ТЦ. У эксплуатации ТЦ есть подозрения в просадках питающего напряжения. Ст оит ТП 6кВ.
Вопрос встал каким способом можно зарегестрировать эти просадки, так чтобы потом предъявить городским сетям. И сети не моли бы усомниться в достоверности таких измерений.
В общем, подскажите, хотя бы в теории.
ТП ваша или сетей?
Просадки предполагаются по 0.4 или 6 кВ?
Цитата(straus @ 20.9.2015, 12:36)

К приборам нужен ещё сертифицированный специалист-метролог. Иначе все измерения можно слить в унитаз.
ТП ваша или сетей?
Просадки предполагаются по 0.4 или 6 кВ?
Как выснилось ТП в собственности ТЦ. Как и кабель 6кВ до ТП))) Т.е. хотят они измерять на своем же кабеле. Думаю сети скажут искать проблему в кабеле. Объяснить им это сложно - не понимают. Придется все таки что-то условное делать. Как говорится заказчик всегда прав(
Пока что в предложение заложил бюджетное решение
http://lcard.ru/power-control/lpw-305
Ммм... Удачи)
Целесообразно подать информацию Заказчику в таком виде, что бы он не чувствовал своей вины и перейти в неформалку.
Мне в таких запущенных случая: помогает.
Я это все к тому, что в последствие он может на тебя спихнуть вину за затраты и еще обвинить, в том, что, мол, не уговорил его...)
Цитата(Demus @ 20.9.2015, 13:38)

Пока что в предложение заложил бюджетное решение
http://lcard.ru/power-control/lpw-305Только вот с трансформаторами тока и трансформаторами напряжения класса точности 0.5 (и класса напряжения 6кВ) это будет нифига не бюджетно. Да и подключить эту трахомудию на ввод - это проект и согласование. Плюс оплата потерь в ТН и ТТ (они получаются до приборов коммерческого учёта).
Цитата(straus @ 21.9.2015, 23:33)

Только вот с трансформаторами тока и трансформаторами напряжения класса точности 0.5 (и класса напряжения 6кВ) это будет нифига не бюджетно. Да и подключить эту трахомудию на ввод - это проект и согласование. Плюс оплата потерь в ТН и ТТ (они получаются до приборов коммерческого учёта).
Там получается что кабель 6кВ в собственности ТЦ. Приборы учета города в начале кабеля на подстанции 110/6кВ. А вот с проектом да, видимо придется...
Цитата(Demus @ 22.9.2015, 9:29)

Там получается что кабель 6кВ в собственности ТЦ. Приборы учета города в начале кабеля на подстанции 110/6кВ. А вот с проектом да, видимо придется...
ТЦ - это минимум вторая категория. А значит минимум два кабеля.
Цитата(straus @ 22.9.2015, 15:21)

ТЦ - это минимум вторая категория. А значит минимум два кабеля.
так и есть. два. просто с одним бы разобраться)
manjey73
22.9.2015, 17:19
У вас счетчики есть на вводах ? с них можно читать данные ? ( в смысле энергосбытовая дает такую возможность по первому уровню доступа, только чтение ?)
Если не дает, установите вторые трансформаторы тока и даже банальный ОВЕН МЭ110-220-3М и по модбасу логируйте данные. По крайней мере если будут косяки с параметрами, уже будет основание для оплаты лаборатории, которая сможет потом дать заключение.
Цитата(manjey73 @ 22.9.2015, 17:19)

У вас счетчики есть на вводах ? с них можно читать данные ? ( в смысле энергосбытовая дает такую возможность по первому уровню доступа, только чтение ?)
Если не дает, установите вторые трансформаторы тока и даже банальный ОВЕН МЭ110-220-3М и по модбасу логируйте данные. По крайней мере если будут косяки с параметрами, уже будет основание для оплаты лаборатории, которая сможет потом дать заключение.
Да, самое наверно правильное будет в этой ситуации. Счетчики на вводах неопечатанные. Проблем подключить не будет.
manjey73
22.9.2015, 17:58
Ну так тем более, если они с интерфейсом, то дают очень много параметров.
Берет ОПС сервер от производителя счетчика и в любую скаду.