Асаад
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
К сожалению, никак не могу разобраться с такими вопросами:
- Можно ли присоединять наружный контур заземления к ГЗШ не на прямую, а через внутренний контур заземления? И обязательно ли присоединять контур к ГЗШ в 2ух местах? Рисунок В.54.1 ГОСТ Р 50571.5.54-2011 показывает присоединение наружного контура непосредственно к ГЗШ, но, к сожалению, я нигде не смог найти обязательности выполнять соединение именно так и рисунок называется пример.
- Токоотводы необходимо соединять с наружным контуром заземления, а не вести на ГЗШ и если у меня в качестве опусков используется полоса, то все ясно (за исключением первого вопроса), но что делать, если в качестве токоотводов используются металлические консрукции, например, колоны? Не могу себе представить как соединить колонны с наружным контуром при этом не соеденив их с внутренним контуром
инж323
а колонны могут быть токоотводами? Они конструкции , которые тоже надо заземлять. и если нет прямого запрета, то замеры сопротивления сертифицированной лабораторией вам помогут.