Цитата(Евгений Старый @ 24.9.2015, 19:59) 

Добрый день Господа.Столкнулся с такой проблемой запроэктирован насос Grundfos Hydro MX2CR45-1D001  на противопожарный водопровод В2. Всасывающие и выходные патрубки Ду150. Запитка идёт через ввод в здание от хозяйственно-питьевого водопровода В1. Вводы в здание Ду125 соответственно задвижки и обратный клапан от врезок для системы В2 Ду100. Вопрос в том, что идёт заужение всасывающих патрубков. Вопрос в правильной работе.Буду рад вашим ответам.
Grundfos Hydro MX2CR45-1D001- это установка включающая 2 насоса CR45-1. Работает только 1 из них, или рабочий, или резервный.  У насоса CR45  всасывающий и напорный патрубки Ду80. Так что комплектно поставляемые коллекторы Ду150 просто не нужны (расход насоса до 55 м.куб/ч ). Можно в заказе оговорить поставку без коллекторов или с меньшим диаметром коллекторов  и обвязывать насосы как у нас положено, или, если изготовитель поставляет установки в стандартной комплектации, коллекторы можно заменить по месту.