Хочу установить топочный автомат Siemens LFL 1.322 для управления горелкой ГГВ-350, установленной на зерносушилке. Зерносушилка работает 2 месяца в году непрерывно. В инструкции к автомату LFL написано, что он предназначен для периодической работы и должен быть остановлен хотя бы раз в сутки. В представительстве Siemens мне сказали, что LFL принудительно перезапускаются раз в 24 часа. Но я вспомнил, что в одной из котельных, которые мы обслуживаем установлены горелки SipUnigas (в которых стоят данные топочники) на паровые котлы ДЕ-4 и я что-то не слышал, чтобы каждые сутки они перезапускались. В принципе можно поставить серию LGK, рассчитанную на непрерывную работу. Разница в цене топочников не очень большая. Но разница в цене датчиков пламени QRA2 (для LFL) и QRA53, QRA55 (для LGK) очень существенна. Заказчик вообще хочет автоматику на БУКе и датчиках пламени ДП

1. LFL действительно автоматически перезапускаются раз в 24 часа?
2. Возможно ли поставить датчик пламени QRA2 на контроллер LGK?