Люда
Добрый день, подскажите гипермаркет с размещением товара на стеллажах 2,5 - 3,2 м к какой группе можно отнести (по НПБ88-2001)?
1 - магазины
или ближе к
5 - склады
BTS
Цитата(Люда @ 27.9.2015, 9:22) *
Добрый день, подскажите гипермаркет с размещением товара на стеллажах 2,5 - 3,2 м к какой группе можно отнести (по НПБ88-2001)?
1 - магазины
или ближе к
5 - склады

Не НПБ-88, а СП5 прил.Б.
Разработчик СТУ имея сведения по удельной пожарной нагрузке может перевести помещение из группы 6 в более низкую. Но когда ходишь по "Ашану", а тем более по "Леруа Мерлен", полное ощущение что это группа 6.
Люда