Полная версия этой страницы:
Литейная
Здравствуйте, уважаемые!
Есть литейный участок, где находятся ванны плавления и кокильные машины. Рассчитываю расход воздуха удаляемого зонтом по А3-877. Там есть параметр - температура нагретой поверхности источника. Какое значение этой температуры: температура плавления металла (допустим алюминий - 660 °С) или более низкая, за счет перемешивания с воздухом из цеха? Ванна имеет открытое жерло. Также есть такой параметр как площадь источника. Брать площадь жерла или площадь всей горизонтальной поверхности ванны с футеровкой?
Заранее спасибо!
SERG_RMOS
4.10.2015, 9:18
1. Брать площадь всей нагретой поверхности
2. Температуру запросить у металлургов, они ее точно знают (т.к. бывают и более 1000 С)
3. Рассчитать расход удаляемого воздуха, есть расчет в староверове
4. Температура уходящих газов, должна быть не большой (всегда выходила до 120 С, а на выхлопе за пределами корпуса уже до 50 С
Спасибо!!
Посчитал по Волкову. Получилась температура в плоскости зонта около 41°С, при расстоянии зонта от источника 1 м и температуре источника 720 °С.
По Староверову очень маленький расход выходит.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.