Столкнулись с вопросом:
Сколько выделяется тепла от работающего насосного и компрессорного оборудования соответственно в закрытых вентилируемых насосных и компрессорных? Кто подскажет норматив? Например 0,1 кВт/м2 или 0,0001 кВт/кВт мощности.
Думаю где-нить должна быть простенькая табличка, где в зависимости от температуры перекачиваемой среды и мощности агрегата будет указано тепловыделение.
vadimk
Норматива нет. С технологов требуйте мощности. ВСН 21—77 формула расчета тепловыделений от техн.оборудования
shvet
Цитата(vadimk @ 3.10.2015, 22:37) *
Норматива нет. С технологов требуйте мощности. ВСН 21—77 формула расчета тепловыделений от техн.оборудования


спс