Инженер ОПТ
Добрый день!
Кто сталкивался с ошибкой F8 субкод S9?
Также при переходе в пар. Р3.1. Control Plas, с "I/O term", в руку на управление "Keypad" перехода не происходит, и на панельке остаётся индикация "I/O term".
Проверил пар. P 6.5.2 "Parameter Lock" установлено 0/Change Enable, значит не заблочено.
Думал может панелька глючит, поменял с рабочего, то же самое, подтверждение на изменения поста управления проходит, а на "Keypad" не переходит...
kostjaor
Зравствуйте.

Причина исходит из платы управления (Control Board)

Вот направление поиска:

Communication.
Vacon bus Tx shut
off (not Rx)->Drive
sync communication has been interrupted.

Возможные варианты исправления:

- Check ASIC board.
- Check the connection
between control board and
adapter board.
- Check that the optical fibres
have been connected correctly and properly.

Протестируйте плату управления (Control Board) NXP, возможно поможет перезагрузка привода, обновите FW.



IGR1
Это 8-я ошибка? "System fault"?
Расшифровка " - component failure
- faulty operation
Note exceptional fault data record."

По субкоду 9 дает "S9 = Power unit communication (TX)"
Выбор вариантов правда невелик:
"Reset the fault and restart.
Should the fault re-occur, contact the
distributor near to you."

Я бы проверил controle unit (разъем снизу) и если не поможет, отправил бы драйв в ремонт...