denis_teplotehnik
5.10.2015, 15:51
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какие корочки должны быть у сварщика, чтобы он имел право варить трубопровод газового пожаротушения давлением 40кгс/см2. Так же интерисует вопрос, для этой работы достаточно 1 рабочего или необходима бригада?
Точно не знаю. может помогут следующие выдержки.
СНиП 3.05.05-84 (технологические трубопроводы):
4.1. К сварке стыков стальных трубопроводов Рy свыше 10 МПа (100 кгс/см2), I-IV категории (по СН 527-80) допускаются сварщики при наличии у них документов в соответствии с Правилами аттестации сварщиков, утвержденными Госгортехнадзором СССР. К сварке стыков стальных трубопроводов V категории могут быть допущены сварщики, не прошедшие указанной аттестации, но заварившие пробные стыки.
ПБ 03-273-99 (правила аттестации сварщиков):
1.6. Аттестованные сварщики и специалисты сварочного производства допускаются к выполнению тех видов деятельности, которые указаны в их аттестационных удостоверениях.
Категория трубопровода см. СН 527-80 табл. в разделе 2.
Toni Konfident
7.11.2019, 2:47
Добрый день, подскажите пожалуйста: относятся ли трубопроводы спринклерной системы водяного пожаротушения к технологическим? Если да, к какой категории? Каким образом осуществляется контроль сварных швов?
Имеет смысл ознакомиться с ВСН 25-09-67-85, пособием к ВСН 25-09-67-85 и СП 73.13330.2016
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.