Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
sektoris
Разрабатываем тестовое оборудование для моторов насосов.
Один из тестов - измерение сопротивления изоляции. Во время этого теста к обмоткам прикладывается напряжение до 6кВ.
Измеряется утечка на корпус (до 100мА)
Затем насос включается в сеть обычным контактором АС-3

Вопрос - есть ли опасность пробоя 6кВ на обмотку, вход или корпус контактора
когда на фазный провод мы подаем измерительное напряжение?

Контактор в это время разумеется разомкнут!
straus
Цитата(sektoris @ 7.10.2015, 17:21) *
Разрабатываем тестовое оборудование для моторов насосов.
Один из тестов - измерение сопротивления изоляции. Во время этого теста к обмоткам прикладывается напряжение до 6кВ.
Измеряется утечка на корпус (до 100мА)
Затем насос включается в сеть обычным контактором АС-3

Вопрос - есть ли опасность пробоя 6кВ на обмотку, вход или корпус контактора
когда на фазный провод мы подаем измерительное напряжение?

Контактор в это время разумеется разомкнут!

Нужно использовать контактор, нормированный для напряжения 6кВ, у него вся изоляция и воздушные зазоры будут рассчитаны на это.
Ещё лучше использовать реверсивный (перекидной) высоковольтный контактор для испытательной аппаратуры - в нём невозможно сразу включить обе цепи (высоковольтную испытательную и рабочую). Но ценник под штуку евро и даже выше, в зависимости от тока.
А для АС-3 испытательное напряжение не выше 2500В, а рабочее и того ниже (кажется 660В макс.), так что никто ничего не гарантирует.
SVKan
Цитата(sektoris @ 7.10.2015, 21:21) *
Один из тестов - измерение сопротивления изоляции. Во время этого теста к обмоткам прикладывается напряжение до 6кВ.
Измеряется утечка на корпус (до 100мА)

Пробить обмотку хотите?
Пробьете. И никаких выводов сделать не сможете...

ГОСТ 28173-89 (МЭК 34-1-83)
Для двигателей от 1кВт до 10000кВт испытательное напряжение 1000В + двукратное номинальное, но не менее 1500В.
для более мелких 500В + двукратное номинальное

И может все таки про методы испытаний почитаете?
straus
Цитата(SVKan @ 8.10.2015, 6:01) *
Пробить обмотку хотите?
Пробьете. И никаких выводов сделать не сможете...

Он видимо имеет ввиду, что испытательное оборудование способно выдать до 6кВ. У нас была пробойная установка УПУ-10, она давала вообще до 10кВ, но её на такое напряжение никто не использовал.