Цитата(sektoris @ 7.10.2015, 17:21)

Разрабатываем тестовое оборудование для моторов насосов.
Один из тестов - измерение сопротивления изоляции. Во время этого теста к обмоткам прикладывается напряжение до 6кВ.
Измеряется утечка на корпус (до 100мА)
Затем насос включается в сеть обычным контактором АС-3
Вопрос - есть ли опасность пробоя 6кВ на обмотку, вход или корпус контактора
когда на фазный провод мы подаем измерительное напряжение?
Контактор в это время разумеется разомкнут!
Нужно использовать контактор, нормированный для напряжения 6кВ, у него вся изоляция и воздушные зазоры будут рассчитаны на это.
Ещё лучше использовать реверсивный (перекидной) высоковольтный контактор для испытательной аппаратуры - в нём невозможно сразу включить обе цепи (высоковольтную испытательную и рабочую). Но ценник под штуку евро и даже выше, в зависимости от тока.
А для АС-3 испытательное напряжение не выше 2500В, а рабочее и того ниже (кажется 660В макс.), так что никто ничего не гарантирует.