Lakshmi
Добрый день! Форумчане, есть такая проблема: тушим водой паркинг, необходимый расход водоканал не дает, поэтому делаем резервуар (и очень ограничены в пространстве - всё в притык). Уровень забора воды из резервуара идет на -5.4м, а насосы расположены на -3.4м. Чтобы довести нам воду до наших насосов в насосной с нижней точки резервуара необходимо установить вакуумный насос. По каким параметрам его подбирать?Расход воды на пожаротушение 54,3 м3/час, необходимый напор 23 м.в.с
AlbertStudent
Ну так же как и другие насосы, что бы обеспечивал необходимый напор при нужном расходе. Плюс смотрим глубину всасывания насоса и время всасывания.