Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Толщина стенок стальных ВГП труб стояков ГВС и ХВС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
MikeS
Прошу помощи у формчан.

Поиском пытался найти в поисковике, но так и не нашел.

Собственно сам вопрос. В старом 12-ти этажном доме таки удалось предварительно выбить с РЭП-а (разумеется, что не бесплатно) замену старых стояков ГВС и ХВС.

В каждом стояке в настоящий момент по 3 черных стальных трубы:
1) Dу32 - ХВС;
2) Dу32 - ГВС;
3) Dу20 - обратка.

Управдом согласовывает финансирование замены только под вариант с черными трубами.

Слесарь, который должен делать ремонт, "по секрету" сказал, что раньше трубы делали толстыми, а сейчас - закупают совсем тонкие, которые до свищей живут 4-5 лет.

Открыл ГОСТ 3262-75 и вижу 3 нормируемых толщины стенки ВГП труб:
1) легкая;
2) обыкновенная;
3) тяжелая.

Вопрос: нормируется ли минимальная толщина стенки при установке черных труб в стояках многоквартирных домов (например, в зависимости от наличия покрытия, температуры или давления)?

Если мне завтра начнут ставить легкую трубу - будет ли это нарушением? В каких нормативных документах прописывается требование к толщине черных ВГП труб?
ВКшник
Цитата(MikeS @ 19.10.2015, 17:39) *
Прошу помощи у формчан.

Поиском пытался найти в поисковике, но так и не нашел.

Собственно сам вопрос. В старом 12-ти этажном доме таки удалось предварительно выбить с РЭП-а (разумеется, что не бесплатно) замену старых стояков ГВС и ХВС.

В каждом стояке в настоящий момент по 3 черных стальных трубы:
1) Dу32 - ХВС;
2) Dу32 - ГВС;
3) Dу20 - обратка.

Управдом согласовывает финансирование замены только под вариант с черными трубами.

Слесарь, который должен делать ремонт, "по секрету" сказал, что раньше трубы делали толстыми, а сейчас - закупают совсем тонкие, которые до свищей живут 4-5 лет.

Открыл ГОСТ 3262-75 и вижу 3 нормируемых толщины стенки ВГП труб:
1) легкая;
2) обыкновенная;
3) тяжелая.

Вопрос: нормируется ли минимальная толщина стенки при установке черных труб в стояках многоквартирных домов (например, в зависимости от наличия покрытия, температуры или давления)?

Если мне завтра начнут ставить легкую трубу - будет ли это нарушением? В каких нормативных документах прописывается требование к толщине черных ВГП труб?

Если завтра вам на водопровод (питьевая вода) будут ставить черную трубу без антикоррозионного покрытия (наружное + внутренне) вот это уже нарушение СП 30.13330

7.1.2 Трубопроводные системы холодной и горячей воды должны выполняться из труб и соединительных деталей, срок службы
которых при температуре воды 20 °С и нормативном давлении составляет не менее 50 лет, а при температуре 75 °С и нормативном
давлении - не менее 25 лет, при этом гидравлические сопротивления должны оставаться неизменными в течение всего срока
эксплуатации.


Чернушка если не имеет внутреннего антикоррозионного покрытия зарастает это приводит к изменению гидравлического сопротивления трубы.


А еще в старом СНиПе 2.04.01 вот такой пункт был:

10.1.* Для внутренних трубопроводов холодной и горячей воды следует применять пластмассовые трубы и фасонные
изделия из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полибутилена, металлополимерные, из стеклопластика и других
пластмассовых материалов - для всех сетей водоснабжения, кроме раздельной сети противопожарного водоснабжения.
Для всех сетей внутреннего водоппровода допускается применять медные, бронзовые и латунные трубы, фасонные изделия,
а также стальные с внутренним и наружным защитным покрытием от коррозии.



Защита это не только оцинкованная труба (внутри и снаружи), может быть эмалированная стальная трубу с наружным и внутренним покрытием и т.д.
J. Antonio
Чернуха на ГВС и ХВС сгниёт очень быстро, быстрее на ГВС, ка кпоказывает практика. Ну и требования СНиП-а никто не отменял, здесь нужна оцинковка, либо неметалл, например PPR.
По толщине стенки, водогазопроводные трубы имеют утолщённую стенку, по сравнению с электросварной, под нарезку резьбы. Учитывая качество современного трубного металлопроката, я бы взял как минимум обычную стенку, а лучше утолщённую.
PesPes
но норм на толщину видимо нет, всё из практики?
J. Antonio
Цитата(PesPes @ 20.10.2015, 10:21) *
но норм на толщину видимо нет, всё из практики?

Из практики. Ну и в основном торгаши-поставщики возят самое дешёвое т.е. как правило с тонкой стенкой, у нас, например, электросварные трубы со стенкой толще на 0.5-1.0 мм. замучаешься искать, либо под заказ в приличном объёме. Такова реальность, к сожалению.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.