Добрый вечер. Помогите пожалуйста в трактовании СП. При прохождении главгосэкспертизы возник спор с экспертом по поводу пунктов СП7.13130.2013
пункт б)из коридоров и пешеходных тоннелей подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры (тоннели) из помещений с постоянным пребыванием людей;
И пункта в)из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более:
- производственных и складских категорий А, Б, В;
- общественных и административно-бытовых;
- многофункциональных;
Эксперт утверждает что пункт "в" охватывает помещения на отметках выше 0.000 и не относится к подвальным и цокольным так как про них сказано в пункте "б". В моем же понимании в пункте "б" прописаны помещения где есть пребывание людей на цокольных и подвальных этажах, а уже пункт "в" охватывает коридоры без естественного проветривания как на подвальных и цокольных так и на всех надземных.